帮你补充一点:
配电计算
一 对电动机配线的口诀
1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线
截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面
。
2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的
加数关系: (图)
3.说明 此口诀是对三相380伏电动机配线的。导线为铝
芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即
指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比
“截面数加大多少”来表示。
为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30
40 55 75 100
“2.5加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,
能配“2.5加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5千瓦
的电动机。
“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配
“4.. 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦(产品只有相
近的7.5千瓦)的电动机。
“6后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加
大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方
毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。
“25----五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为
五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,
50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。
“120 导线配百数”(读“百二导线配百数”)是说电动
机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配
电动机,而是120平方毫米的导线反而只能配100千瓦的电动
机了。
【例1】 7千瓦电动机配截面为4平方毫米的导线(按“4加
四”)
【例2】 17千瓦电动机配截面为16平方毫米的导线(按“
6
后加六”)。
【例3】 28千瓦的电动机配截面为25平方毫米的导线
按(“2.. 5 五”)
以上配线稍有余裕,(目前有提高导线载流的趋势。
因
此,有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要
大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此,即使容量稍
超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环
境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高
时,仍以改大一级为宜。比如70 平方毫米本来可以配75
千瓦,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜。而100 千
瓦则改配150 平方毫米为宜。
|