+发表新主题
zrui83 发布于2007-1-8 14:43 108 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
hsmdyx168 发表于 2007-1-18 19:58:45
最大的可能就是缺相了,量一下三相是否平衡就知道了!
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-1-24 11:57:10
哦.你看看可能是小信号干涉,你没有做好屏蔽哦
回复

使用道具 举报

hans11306 发表于 2007-3-20 12:03:17
电机缺相运行
回复

使用道具 举报

越明夜 发表于 2007-3-20 13:53:13
普通电机在变频运行时输出功率会减小大概10%多点,但是肯定可以用。有可能是频率15Hz有点低。
回复

使用道具 举报

tcw1123 发表于 2007-3-20 20:18:40
應該是缺相﹐你先換一台試試﹐如果還是同樣的問題﹐那么就可以確定是缺相﹐你有测过线圈吗?電機里面的三个线包都通吗﹖最好是都側一下~~
回复

使用道具 举报

香江实习生 发表于 2007-3-20 20:38:03
哈哈,不管按正转反转都能往同一个方向转,这就更说明是电机缺相了!
回复

使用道具 举报

wylcp 发表于 2007-3-20 21:15:50
很可能是缺相了,频率低,带负载能力差,
回复

使用道具 举报

qianfeilong 发表于 2007-3-22 08:44:54
我也觉得可能缺相了,换台变频电机试试看就知道了
回复

使用道具 举报

wuyawell 发表于 2007-3-22 09:45:31
应该是电机的启动力矩太小了,或是外围的机械被异物卡住了,导致的。
回复

使用道具 举报

wuping1972 发表于 2007-3-22 10:02:54
此情况有可能是电机缺相运行,电机的力矩是否合适,15赫兹是否能够拖动负荷,一一排除应该不会有太大问题的。