我是一个做电气的新手,原来做机械设计的.
最近做了一套比较简单位置控制系统.
用变频器控制了一台电机,电机控制一套输送辊用于定尺送料,变频器是Sanch s3000,电机是普通电机.PLC控制,PLC是siemen s7-224.
现在出了这样一个怪现象,我们有一个对电机的点动正反转功能,但在控制时,按正反转按钮,电机偶尔动,偶尔不动, ,如果此时不管你按什么按钮,如果有人拔一下电机的转子,拔哪个方向,它就会往哪个方向转.电机不转时,电机会很快发热.我们对变频器的点动输出频率是固定为15Hz,而且变频器也显示是这个数字.因为在此之前我们已经试过机很正常,后来搬动了一下,程序没变过,变频器设置也没变过.唯一就是重新接了一下线.就出了这个问题,哪位高手能给我点指示.
回复

使用道具 举报

已有29人评论

sunnoo00 发表于 2007-1-8 14:50:46
你是不是用变频器直接输出正反转啊
给变频器反转信号有没有问题


看你说的情况又有点像电机没有放好
回复

使用道具 举报

zrui83 发表于 2007-1-8 19:16:05
现象就是这样,电机应该没问题,大家能不能分析一下,这种情况有可能是哪里出了问题.
回复

使用道具 举报

jixie-sheji 发表于 2007-1-8 20:10:05
真厉害,竟然敢拨动电机转子。
是不是接触不良?
回复

使用道具 举报

yinjiankui 发表于 2007-1-8 20:14:29
电动机缺相
回复

使用道具 举报

wusuoshishi 发表于 2007-1-8 21:01:48
嘿嘿!我觉得就是没说到关键:SANCHH和SIEMEN兼容性如何?15HZ频率带得起输送辊吗?电机多少伏的?
回复

使用道具 举报

szfabia 发表于 2007-1-8 21:54:59
电源可能缺相,电源不进入变频机,直接接电机,试试看。
回复

使用道具 举报

zhangbingxsh 发表于 2007-1-8 23:53:15
电机问题,要配变频电机,不能转还是好的呢.如果用了,估计用不久就会烧掉,因为普通电机的风扇是一体的,转速低散热也慢了.最好不要低于25Hz运行.
回复

使用道具 举报

zrui83 发表于 2007-1-9 08:44:01
电源直接接电机,电机一点事都没有,我们前一个月已经使用过同样的配置没问题,所以不存在PLC和变频器相匹配的问题。另外我知道变频器控制最好用变频专用电机,但我以前看过很多其它的人也用普通电机,而且我点动操作时间是非常短,况且我现在一起动就出这个问题,问题应该不是在这方面.况且变频器专用电机除了比普通电机多了个专用风扇外,也没有改变其它.至于说,电机能不能带动输送辊,那也不是这个问题的症结,因为我后来一点负载都不带,它照样是这样的一种状况.
   缺相,我感觉是最可能,但有个问题是,为什么它时转是不转,而切拔了一下它就转,我有点搞不动,这是不是缺相的特有的特征,因为我知道,电机直接接电源却相是不转.对于3楼的说怎么能拔转子,这很简单,你把电机的屁股上的风扇防护罩拆下来,拔动以下风扇就可以了.
  希望大家能继续讨论,
  我昨天也上一个电气QQ上咨询过,那里的同志也认为是缺相,而且最可能是电机与变频器之间的连接接触不良好,大家认为怎么样。
  不过我现在最难理解的是它为什么,有时候,我不管按点动正转,还是反转,它都向同一个方向转(我是能确保变频器设置和接线都正确的情况下),有点搞糊涂了。希望有人能针对我这个疑问做一个详细的解答,谢谢,谢谢.
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-1-10 08:48:24
应该是缺相吧,你拆过电机吗,测过线圈吗?三个线包都通吗,再说那的电机多大呀,小电机可能缺相,5。5千瓦以上的电机缺相应该转不动把