+发表新主题
徐容江 发布于2007-1-9 15:39 67 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如果三相变压器(三-星或星-三连接的)初级侧断开一相的话,那么在次级侧的电压、电流会怎么变化?
知道的能否解释一下,详细点,我是菜鸟!!!!
谢谢
回复

使用道具 举报

已有14人评论

pingcruise 发表于 2007-1-9 15:40:13
会变大~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

徐容江 发表于 2007-1-9 15:55:11
什么会变大?为什么啊?
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-1-9 17:23:09
星-星高压A相断,低压输出Ua=0,Ub=Uc=UBXn2/n1,n为变压器变比,即输出另外两相电压保持不变,这由变压器感应原理可知,星-角高压A相断,低压输出Uab=Uac=1/3Ubc(原)    B、C成串联
回复

使用道具 举报

徐容江 发表于 2007-1-10 09:18:24
引用第3楼xinxinht2007-01-09 17:23发表的:
星-星高压A相断,低压输出Ua=0,Ub=Uc=UBXn2/n1,n为变压器变比,即输出另外两相电压保持不变,这由变压器感应原理可知,星-角高压A相断,低压输出Uab=Uac=1/3Ubc(原)    B、C成串联

谢谢你的解答,不过我还有点疑问。
关于第二点(星-角),你说的应该是无中线情况吧。
如果有中线的话,B、C应该不是串联的,这种情况低压端的情况是什么啊??

还有,如果高压是角-星连接的情况呢?(假如还是A相断)
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-1-10 15:36:50
可能是笔误,所说的串联其实应该是高压UBC为线电压,与有无中性线无关,若为角星接线,一相断掉
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-1-25 18:21:55
会变大.因为电流和电压会失去平衡的所以电流会变大
回复

使用道具 举报

tiabi 发表于 2007-3-22 09:08:35
因为电流和电压会失去平衡的所以电流会变大
????????
回复

使用道具 举报

wuping1972 发表于 2007-3-22 10:07:36
很高兴,在这里又学了不少高压方面的知识!