我厂有台变压器,最近发现问题:ABC三相相间电压380V,ABC三相对N线电压220V,AC相对PE线电压380V,B相对PE线电压220V,N线对地电压220V.不知道是何故障,请教大师们,请赐教.
回复

使用道具 举报

已有11人评论

lzxeon 发表于 2007-1-11 15:47:03
B相对N短路,
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-1-12 16:07:09
应该什么保护跳?
回复

使用道具 举报

你诺yi成风 发表于 2007-1-14 08:04:18
B相对N短路,
回复

使用道具 举报

zgtxlw 发表于 2007-1-14 10:46:30
认同`可能是产生回路才有电的?
回复

使用道具 举报

jialong_2007 发表于 2007-1-14 11:07:56
首先,从“ABC三相相间电压380V,ABC三相对N线电压220V”看出变压器没问题;
其次,因为“AC相对PE线电压380V,N线对地电压220V”,看起来像是B相对地短路;
但是,“B相对PE线电压220V”就有点不太好解释了, [s:14]
回复

使用道具 举报

yixiaomin879 发表于 2007-1-15 23:41:50
B相对地短路,切PE线带电,检查PE线接线处.
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-1-16 09:34:25
实在弄不清楚,是否带负载测量或其他附加条件测的,请楼上再重新测量一次
回复

使用道具 举报

0peal0 发表于 2007-1-16 10:33:34
有没有可能是零线断线了?
回复

使用道具 举报

intermin 发表于 2007-1-17 14:57:39
pe是保护线,即金属外壳接地,对地电压为0。n为中性点接地,称为中性线或者零线,当单相接地时,n
为相电压,即为220v,其他两相升为线电压,即为380v,所以故障为b相接地。