现在情况是。原系统为过热蒸汽通过盘管换热,现在想把过热蒸汽换成热水,是否可行?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

515526733 发表于 2025-1-19 06:10:49
换热功能可以实现

但是换热能力受到较大影响

原因:主要为总体传热系数发生了较大变化
如:
1. 换热温差
2. 管内流体流速
3. 流体热容
4. 流体容许流量
等等
回复

使用道具 举报

js_szy99 发表于 2025-1-19 19:04:01
515526733 发表于 2025-1-19 06:10
换热功能可以实现

但是换热能力受到较大影响...
如果用热水,效果是好还是差?系统用不用变化?需要什么注意的地方?谢谢
回复

使用道具 举报

js_szy99 发表于 2025-1-19 19:12:47
515526733 发表于 2025-1-19 06:10
换热功能可以实现

但是换热能力受到较大影响...
如果用热水,效果是好还是差?系统用不用变化?需要什么注意的地方?谢谢
回复

使用道具 举报

wyc10720 发表于 2025-1-20 23:28:06
换热效果取决于介质间温度差、换热介质比热容等,总体来说换热效率会降低!
回复

使用道具 举报

515526733 发表于 2025-1-22 11:43:22
仅从热介质看,蒸汽好,热水效果差很多,当然还有好多因素共同作用。

蒸汽相对热水看,最主要是温度高,相对来说就是换热温差大。

但是一般利用蒸汽主要是用潜热,即蒸汽液化时释放的巨大热量,这个是相变热,不知道你的系统是如何用的。
回复

使用道具 举报

logoxx 发表于 2025-1-22 19:13:21
用热水肯定没问题,不考虑温差的情况下,换热效果会更好。具体的算一下就行了。
回复

使用道具 举报

js_szy99 发表于 2025-1-22 21:30:23
logoxx 发表于 2025-1-22 19:13
用热水肯定没问题,不考虑温差的情况下,换热效果会更好。具体的算一下就行了。 ......
兄弟,有没有计算的EXCEL文件,谢谢了。
回复

使用道具 举报

js_szy99 发表于 2025-1-22 21:40:12
logoxx 发表于 2025-1-22 19:13
用热水肯定没问题,不考虑温差的情况下,换热效果会更好。具体的算一下就行了。 ......
兄弟,有没有计算的EXCEL文件,谢谢了。
回复

使用道具 举报

whoiam1 发表于 2025-1-25 00:57:39
相变换热一定计算好压力