+发表新主题
gavin0663 发布于2007-1-20 18:24 59 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
110kw---4级异步电动机,用空开200A,2个160A、1个100A接触器,采用星三角启动或正常运行可行吗?
回复

使用道具 举报

已有15人评论

0peal0 发表于 2007-1-20 19:14:07
是380V的吗?应该不行,110KW额定电流有200A了吧, [s:13]
回复

使用道具 举报

gavin0663 发表于 2007-1-21 13:19:35
是380V,200A
回复

使用道具 举报

caoyong6170 发表于 2007-1-21 17:37:37
怎么突然变成负的了呀
回复

使用道具 举报

gavin0663 发表于 2007-1-22 19:59:24
采用星三角启动,2个160A、1个100A接触器,
回复

使用道具 举报

wylcp 发表于 2007-1-23 14:26:36
380V.200多A。不行。
回复

使用道具 举报

gavin0663 发表于 2007-1-23 21:14:28
我是算了一下110KW电机电流是200A,Y△起劲,用160A接触器二个,6根线进电机,就是说200A要除上1.73,所以每根上的电流是117A。若是三根线上的每根线电流就是140A。
160A接触器应该可以吧。
回复

使用道具 举报

kylj016 发表于 2007-1-24 11:05:42
空开偏小,即使采用Y/△起动,起动电流仍会为2-3倍额定电流,一般空开选用需放一定的余量,最少应放在250A以上
回复

使用道具 举报

casenfeng 发表于 2007-1-24 13:27:28
应该不可以,功率是110KW,额定电流大约在200A左右,启动电流更大,在启动的时候给接触器会带来巨大的负荷,建议计量选大点的。
回复

使用道具 举报

xaxzhj 发表于 2007-4-29 23:09:35
理论我不在行,按平时估算110KW电机200—220A左右,这个应是每相额定电流,你应使用250A以上的接触器,你还应接星角启动。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册