继电器的磨损包括机械磨损和电磨损.由于动作行程不大,故机械磨损并不严重.在自动控制设备中,由于工作频繁,触点频繁接通和分断受控负荷,故在触点间产生电弧,尤其是电感性负载最为严重,使触点金属熔蚀.触点损坏不太严重时,可以用锉刀或小刀将触点表面锉平,刮光工作面,然后用布料抛光,使触点清洁光亮.用砂纸打磨是不适宜的,因为继电器触点的材质为银或银合金,质地软韧,砂纸上的石英砂粒有可能镶嵌在触点表面造成工作不可靠.
   举个例子,有直流24V中间继电器,其所带负载是直流24V电磁阀线圈(为感性负载),动作时中间继电器分断负荷时电弧较大,极易损坏中间继电器触点.我分析其原因,可能是电磁阀阀心负荷大需要清洗.如果在电磁阀线圈两个接线端反并二极管,同时,在中间继电器触点两端跨接电容,能不能使继电器工作时电弧减小呢,大家讨论一下,发表一下意见!
回复

使用道具 举报

已有1人评论

funsunchen 发表于 2007-1-21 18:21:14
触点部位加适量质量好的导电膏,可以减少电弧、延长寿命。