南方乔木 发表于 2007-2-19 20:01:06
我估计生产时绝缘不好
回复

使用道具 举报

wylcp 发表于 2007-2-20 09:56:37
变压器的烧毁原因我看是过载时间长或过载电流太大引起的,是否有缺相的可能
回复

使用道具 举报

朝燕 发表于 2007-2-20 21:43:24
缺相的可能很大。
回复

使用道具 举报

jxcad13 发表于 2007-2-21 09:53:06
绝缘没做好的可能性最大,也应分析下别的原因.
回复

使用道具 举报

11108596 发表于 2007-2-21 10:51:54
上次我遇到了一次变压器烧毁的情况。。也没有找到原因,我自己猜想是负载端过负荷时间太长
回复

使用道具 举报

fanchaozhang 发表于 2007-2-22 08:40:13
图为单柱均匀烧毁.应视为单柱过载超流过热烧毁
回复

使用道具 举报

wolfgg 发表于 2007-2-22 19:24:05
我有一个变压器,上面的保险丝烧毁了,不知道可不可以更换保险丝呢?
更换了保险丝是否会影响到其它方面呢?
回复

使用道具 举报

pangbing 发表于 2007-2-22 22:29:40
典型的低压侧大电流短路造成线圈烧毁。产生原因主要是此处绝缘薄弱,长期单相过载运行使绝缘老化被击穿短路。
回复

使用道具 举报

yyp0306 发表于 2007-2-23 14:49:05
它只烧毁了这前后两个面,左右部分没事情吗?
回复

使用道具 举报

jzx_8888 发表于 2007-2-23 16:41:54
二次负载短路,一次电源断路器过大
回复

使用道具 举报