+发表新主题
teffery 发布于2007-1-30 10:45 120 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

设备中的变压器被烧成这样了(图1)
拆开后(图2)
我们分析是变压器漏磁太大造成的.
各位帮忙分析一下,会不会还有其他原因?




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

已有26人评论

hua137 发表于 2007-2-3 16:16:50
这个变压器的烧毁原因我看是过载时间长或过载电流太大引起的
回复

使用道具 举报

tangm_1983 发表于 2007-2-3 18:15:13
同意1楼的观点
楼主所说得漏磁太大有点牵强,一般来说,正规设备上的变压器铁心都是相当整齐的,不会因为漏磁而使绕组发热烧毁。
回复

使用道具 举报

ahlm1010 发表于 2007-2-3 18:44:17
除了一楼所说的匝间短路之外,是否考虑过载呢?
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-2-6 14:12:40
除长时间过载或匝间短路
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-2-6 14:15:52
看图片,其他俩向过热迹象不明显,是否有缺相的可能
回复

使用道具 举报

hyyun 发表于 2007-2-6 14:25:19
匝间短路和电流过载应该是值得考虑的主要原因。
回复

使用道具 举报

zhengkp 发表于 2007-2-6 15:40:37
电压波动太大,也许就是三相不平衡,造成变压器进入饱和区,电流过大烧毁变压器!
回复

使用道具 举报

lj1686 发表于 2007-2-18 08:05:30
原因不能一概而论
回复

使用道具 举报

cnfifa 发表于 2007-2-19 11:10:40
1.二次负载短路,一次电源断路器过大  2.一次电源电压过低.电源断路器过.3匝间短路