+发表新主题
mrxiaochun 发布于2007-2-2 11:26 35 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
60个200瓦开关电源依次安装在20米高的立柱腔体内,即每0.33米安装一个电源,立柱腔体材料是铝合金型材,型材高1.33米,共15段。
现准备给腔体内供5*4平方的电缆。请问如何接地,接地线多大?软线行吗?60个开关电源的地线如何和地线干支相接,是压接,还是焊接?请详细说明。

先谢谢各位仁兄了!非常着急!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

mrxiaochun 发表于 2007-2-4 10:09:48
怎麽没有人来回答啊!?
回复

使用道具 举报

baolinqiu 发表于 2007-4-27 22:41:55
额定电压是AC220V吧,60个平匀每相20*200W,用5*4的电缆是不小了点(电缆应该降额使用),每个开关电源应该有个接地端子,建议先将每个接地疯子接在铝合金上(采用压接),然后将整个铝合金接地。
回复

使用道具 举报