在电动机的控制电路中,通常都设有熔断器、自动空气开关、热继电器或过电流继电器等保护装置,其中尤以熔断器最为必需。一般情况下。熔断器的额定电流取电动机额定电流的2倍左右。但是,对于某些起步负载大(例如冲床)且没有星--三角转换启动装置的设备,熔断体的熔断电流应选得大些,但若选得过大,又不能起保护作用;选得过小,则又有可能在电机启动时烧断,造成缺相而烧毁电动机。因此很多电动机控制电路中都设置了缺相保护装置。文章来源于《中国传动网》

  缺相保护的电路有多种方案,《电子报》也曾多次介绍。本文再介绍一种在缺相时会自动切断电源的电机控制电路。在本电路中只加了一根零线和一只中间继电器。就能有效地达到缺相保护之目的。见附图所示。

  图中QF为总电源开关,一般采用自动空气开关,KM为交流接触器,RF为热继电器。工作时,按下启动按钮SB2,KQ就吸合并自保,KM获电吸合,电动机转动。若万一C相熔断体熔断,则KQ立即释放。KM亦断电而脱开,起到保护作用。此时HL1、HL2两只指示灯均熄灭,指示C相无电。文章来源于《中国传动网》

  如当B相或A相的熔断体熔断时。KQ虽仍吸合不放,但KM同样会释放而保护电动机。此时仅HL2熄灭而HL1仍然点亮,只要检查B相或A相的熔断体就可以了。

  另外,在压力流量等某些间歇性自动控制系统中,本身就装有中间继电器以接受控制仪表送来的开关信号,那么,应用这种缺相保护方法就更显简洁了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

已有11人评论

朝燕 发表于 2007-2-24 22:42:04
没有图,说明不了问题呀
回复

使用道具 举报

jxcad13 发表于 2007-2-25 09:16:49
楼主把图传上吧,让大家看清楚,好事做到底吗.
回复

使用道具 举报

wxp215176 发表于 2007-2-25 16:41:46
没有图,再好的解释也很难懂
回复

使用道具 举报

szfabia 发表于 2007-2-25 19:01:40
如楼主所说:断相保护,断相时,无非将接触器的控制电源脱离,在此原理上,设计电路。
回复

使用道具 举报

灰狼骑士 发表于 2007-2-25 21:32:38
如何保护给大家发个电路图.这样的话大家都能学习呀!
回复

使用道具 举报

王子无恤 发表于 2007-2-25 22:06:23
楼主好象消失了似的,这么多人盼望着您的图呢.麻烦您赶快上传一下吧.焦急等待中.
回复

使用道具 举报

wolfgg 发表于 2007-2-26 16:47:14
现在可以看见图片了,嘿嘿
回复

使用道具 举报

carlostu 发表于 2007-2-27 15:19:36
简单实用,好.
回复

使用道具 举报

id123 发表于 2007-2-27 19:52:45
很好,不过F4在此图中是不是有点多余?
回复