各位同行,某电厂在调试期间的一个小操作,竟造成了疏水箱变形,大家共享一下:

    某电厂在调试期间,用疏水箱向锅炉上水,疏水箱的疏水扩容器上接有锅炉疏水管,正在向疏水扩容器疏水,由于疏水箱内水位没有及时监控,疏水箱内水位下降至低水位,运行人员看到疏水箱内水位很低时,立即通知化水值班员增启除盐水泵,加大向疏水箱补水,补水时疏水箱内水位已不可见,疏水箱上排大气管已有大量高温蒸汽冒出,当大量向疏水箱内补水时,导致了箱内蒸汽急剧凝结,箱内形成负压,导致疏水箱变形,与水箱相连的阀门法兰和螺栓都拉变形了。

    望各位同行以此为戒,不要让高温的箱体设备出现急剧温降现象。