+发表新主题
另:该断路器已是淘汰产品,请帮忙摧荐一款质量较好的,替代产品。谢谢
回复

使用道具 举报

已有8人评论

you518 发表于 2007-2-8 09:14:30
有欠压吗?
回复

使用道具 举报

d66857368 发表于 2007-2-8 15:25:10
没有,电压正常。不知道是什么原因
回复

使用道具 举报

baolinqiu 发表于 2007-2-8 22:26:00
如果不是外围故障(欠压,短路,过流等),那可能的原因就是机械了。
回复

使用道具 举报

d66857368 发表于 2007-2-9 08:30:43
机械?能不能说得具体一点呢?哪部分最可能出现问题?
回复

使用道具 举报

langzi2006 发表于 2007-2-9 09:06:24
这种断路器的机械结构很复杂的,我们过去也出现过这种情况越修越坏。两字“报废”别修,有经济条件建议用ABB的极好用。
回复

使用道具 举报

d66857368 发表于 2007-2-9 14:14:30
能推荐ABB哪类产品能替代DW10-1000吗?谢谢
回复

使用道具 举报

蓝魄摄魂 发表于 2007-2-10 14:31:39
DW15 -1000,1000A,热磁脱扣,电动/手动操作,正泰和苏州低压都有,经济实惠
回复

使用道具 举报

d66857368 发表于 2007-2-11 12:05:00
请问广州有这些产品的代理吗?另价钱怎样?
回复