最近在一改造机床上用了变频器,取代了原先带轮变速,可是在调至20赫兹以下时候,电机转动2到5分钟,变频器提示,热继电保护,随即便停止运行!  电机是很老的电机,功率小的话,即使空转也出现此情况,请教高手啊!谢谢啊! [s:23]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

杨仔 发表于 2006-4-30 14:47:37
路过ing
我帮你问问我师傅。 [s:15]
回复

使用道具 举报

leishusheng5 发表于 2006-5-7 11:51:11
请问是否高速时不会,如果是,你只需加大热继电器容量就可,或同时增大变频器容量,个人建议,只供参考
回复

使用道具 举报

cdb282480831 发表于 2006-5-7 17:59:01
我曾经遇到过,变频器应设定一最低频率,因频率太低,电机启动困难,我单位设定为23Hz;同时注意变频器内参数设定,如电机电流正常,可将电流检测参数取消,以免出现热过载保护的误报。
回复

使用道具 举报

wanglinbo123 发表于 2006-5-11 15:15:00
也遇到类似问题,主要还是转距参数设备问题。
回复

使用道具 举报

sd1587550 发表于 2006-5-11 17:35:12
3、4 楼说的有理,主要是转距参数的问题,同时也可能与电动机机械老化有关。建议更换。
一家之言,仅供参考。
回复

使用道具 举报

www.0218 发表于 2006-5-13 07:44:38
真是好网站,好东东特多。感谢楼主!
回复

使用道具 举报

syhdcad 发表于 2006-5-17 10:59:27
首先要考虑一下变频器和电机容量匹配问题,变频器容量不能小于电机容量;
其次检查一下工作负载是否正常;
再次检查一下变频器参数设置是否合适。
工作时测一下电机电流,对比一下电机额定电流,有助于分析原因。
回复

使用道具 举报