kay101 发布于2007-2-18 23:17 68 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各位大侠,我在现场使用了ABB ACS510的变频器,可是我根据电机的电流设定在变频器内,可是发现变频器测得电流比实际电流大7A,这个是根据我用钳形表和电流表测试得到的。我想知道,怎么会出现这样的现象,到底是变频器测得的电流不准还是我设置有问题。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

kay101 发表于 2007-2-19 11:43:11
那是不是要更换变频器呢?
回复

使用道具 举报

heavenfang 发表于 2007-2-19 11:56:51
我认为才差7A不至于要更换变频器吧,你用钳形表测量本来表就可能有些误差的,你三相电流平衡不
回复

使用道具 举报

kay101 发表于 2007-2-19 20:58:29
我用钳形表测量了三相,电流是平衡的。所以,我不知道还有什么问题。
回复

使用道具 举报

heavenfang 发表于 2007-2-20 09:15:46
我用的是AB 的变频器,用钳形表测量的值和变频器显示的也有差别,
变频器的输出波形用数字表测量本来就不准确的。
回复

使用道具 举报

wylcp 发表于 2007-2-20 09:50:59
变频器大多是, [s:15]
回复

使用道具 举报

kay101 发表于 2007-2-24 10:20:42
实用的变频器为22kw的
回复

使用道具 举报

jxcad13 发表于 2007-2-24 14:40:32
我认为是钳形表和电流表测的不准,因为变频器输出的不是标准的正弦波,并且频率不一定是50HZ,普通钳形表和电流表都是用于对50HZ的正弦波进行测量的,对于非50HZ的非标准正弦波测量时误差会很大的.
回复

使用道具 举报

kay101 发表于 2007-2-25 10:53:55
但是我测量的是进入变频器的电流,而钳形表和电流表是一致的,同时我们可以计算出来,由于变频器控制的是18.5kw的电机,电机的铭牌上的标陈电流为37.5A,我们将频率提升时,才到43Hz时,变频器就出现过流保护了。所以,我认为是变频器测量的电流过大,我们通过几种方法得出变频器的电流大了7A。

我的表述是否清楚了?大家讨论一下如何处理这种情况呢?
回复

使用道具 举报

kay101 发表于 2007-3-23 22:10:59
大家还有什么看法呢?能不能告诉还有什么情况可能导致这样的问题?
回复

使用道具 举报