+发表新主题
skm224 发布于2007-3-3 19:43 31 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问:40KW的发热管需配多少平方的电源线才能安全运行
电源三相380V        是用在厂里宿舍烧热水的
另外:发热管的大小。如何计算导线的大小和载流量
回复

使用道具 举报

已有3人评论

chenjuan70 发表于 2007-3-9 15:58:11
80A的电流,配25平方的线,穿管或地埋除70%。
回复

使用道具 举报

六个举人 发表于 2007-3-9 16:10:26
十下五,百上二,二五三五四三界,
七零九五两倍半,铜材升级算,温度八九折。
解释:10mm2以下的线按5A算;100mm2以上的线按2A算;
25 mm2以下的线按4 A算;35 mm2以上的线按3 A算;
70 mm2 ﹑95 mm2均按2.5 A算;
回复

使用道具 举报

lhz19831104 发表于 2007-3-9 18:34:17
2楼说的还是不懂,使说它能承受的电流吗/?但是不应该粗的电阻小吗?
回复

使用道具 举报