40kw的发热管应选配多大的导线
回复

使用道具 举报

已有10人评论

yubochen 发表于 2007-3-4 10:31:40
电压是多少?使用三相电源还是单相电源?
回复

使用道具 举报

henjun 发表于 2007-3-4 11:32:08
一楼问的有道理,请楼主说明
回复

使用道具 举报

skm224 发表于 2007-3-4 19:03:24
引用第1楼evergreat2007-03-04 10:31发表的:
电压是多少?使用三相电源还是单相电源?

电压是380V 三相
回复

使用道具 举报

樱花路 发表于 2007-3-6 13:47:00
铜导线10个平方应该可以
铝的话得16
回复

使用道具 举报

wuyawell 发表于 2007-3-6 14:23:33
要保险的话用25平方的足够了
回复

使用道具 举报

wylcp 发表于 2007-3-6 21:37:10
使用三相电源还是单相电源?
回复

使用道具 举报

lingting5210 发表于 2007-3-7 13:01:37
16平方可用,25平方保险
回复

使用道具 举报

zheng1130a 发表于 2007-3-8 21:10:26
如果是使用三相电源要用4平方的铜线,单相的要用50平方的铜线.如果是铝线要大一个规格.
回复

使用道具 举报

bbccyl 发表于 2007-3-8 21:23:17
40KW的发热管应该是380V的电压,根据P=UI*1.732可求出电流为60A。一个平方的铜线可载2~3A电流,大概可用30平方的铜芯线。不知道对不? [s:11]
回复

使用道具 举报