电气图纸设计问题?
为什么有的
1、电气图纸上需要变压器来产生220V电源,而不直接使用外部的220电源?
2、为什么变压器原边的两侧都要串联熔断器,只在一侧串联一个不可吗?
    变压器副边为什么有的串联熔断器,而有的不需要用熔断器呢?

谢谢
回复

使用道具 举报

已有15人评论

谭江林 发表于 2025-7-19 04:45:32
这种隔离变压器是为了消除和减少谐波的,也可以完全起隔离作用。就是不会触电。
回复

使用道具 举报

werestone 发表于 2025-7-19 17:57:11
楼上说的对
回复

使用道具 举报

笑看人生2012 发表于 2025-7-20 20:50:05
1.隔离变压器,也可以叫控制变压器,主要作用是消除谐波。净化电源。
2.原边,变压器内部短路保护,副边,控制电路短路保护。
回复

使用道具 举报

woaishizhu 发表于 2025-7-22 10:41:24
三楼的说得很好。
回复

使用道具 举报

newlw 发表于 2025-7-24 08:14:49
xiexie le
回复

使用道具 举报

duhouyuan 发表于 2025-7-26 01:18:36
我认为需要变压器来产生220V电源,主要取决于220V是线电压还是相电压。
回复

使用道具 举报

xinug 发表于 2025-7-26 17:00:58
226说得好
回复

使用道具 举报

andrew021 发表于 2025-7-26 23:21:46
基本就是楼上说那些原因
回复

使用道具 举报

姜淑文 发表于 2025-7-27 20:46:34
1、外部电源为三相四线供电,接地后存在短路电流,变压器的作用主要是电气隔离,其次是消谐(消谐措施很多,例如滤波器),仪表控制电源多数采用隔离变压器,电控直接应用电源220V即可;
2、变压器一般为380/220V,原边两相都是火线,所以需要两相都加熔断器防止接地短路,一相熔断器不能保护另一相接地;原边有熔断器副边可加可不加,当让加了更有利于控制电路的短路保护。