+发表新主题
bbccyl 发布于2007-3-15 21:37 61 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位电气高手:我们公司用的一台空气压缩机,24小时工作,时间长了毛病就出来了,供气量不足,容易出机械故障,气缸有异样声。为了加强供气量,我又买了一台。所要达到的目的就是让两台空压机轮换工作。大家都知道空压机都是储气罐内的气压达到一定时会自动停机,现在让两台机器为一个大储气罐供气。可使两空压机轮换工作的电路图我没弄出来,可否有高手相助,谢谢大哥们了!  [s:10]
回复

使用道具 举报

已有13人评论

bbccyl 发表于 2007-3-16 11:10:32
怎么没人上来顶一下啊?
回复

使用道具 举报

wjfhorad 发表于 2007-3-16 16:43:38
还要电路设计吗?既然是公司使用就有人,有人就等同电路板,浪费!!!
回复

使用道具 举报

lingting5210 发表于 2007-3-20 18:13:55
人就是电路?
回复

使用道具 举报

tcw1123 发表于 2007-3-20 20:06:41
這個工作的電路圖應該是廠商給的呀﹐我們公司要用到6台空壓機呢。就是自動控制的﹐它不分重車和空車﹐永遠都是保持在平衡狀態﹐但是你要根據你所用的設備來衡量﹐你要它是自動控制的還是手動控制﹐它分有空車和重車的﹐如果你想自動控制的話就要加好多設備的﹐在一個看它的功率是多大的﹐如果很大的話﹐那線路也承受不了~~
回复

使用道具 举报

tcw1123 发表于 2007-3-20 20:08:14
你也可以用簡單的方法﹐直接加個控制箱就可以了﹐自動控制或手動控制又你自己來接`﹗
回复

使用道具 举报

bmw2008 发表于 2007-3-29 06:48:00
是自动切换控制?还是人工切换控制?用自动切换控制时,可用时间继电器进行控制。
回复

使用道具 举报

求知小子 发表于 2007-3-29 10:09:20
空压机内自动设定起停压力的,你如采用手动控制,先将其中一台空压机的起停压力调低一点,这样那台空压机就成为辅助供气的付机了,到第二天再作调整,这样就可实现手动切换。
自动切换采用出气压力定时切换控制,分别调低或调高空压机的出气压力范围,可实现自动切换,这样电路图就不用画了吧,很简单的,在空压机出口处加装一个压力传感器,再加一个比较器。
回复

使用道具 举报

xing1016 发表于 2007-3-29 15:45:17
比较复杂,三言两语说不明白,最好留下地址给你发过去
回复

使用道具 举报

bbccyl 发表于 2007-4-5 22:12:13
引用第6楼hb4502于2007-03-29 06:48发表的  :
是自动切换控制?还是人工切换控制?用自动切换控制时,可用时间继电器进行控制。

就是用时间继电器了,两台空压机共一个储气罐,再在出气端接压力阀,利用时间继电器起到轮换工作?
回复

使用道具 举报