关于低压电容器设计、运行、维护的探讨
1、设计
1.1充分考虑开关设备和导体的载流量。按照《10KV及以下变电所设计规程》第5.1.2条规定,电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
1.2使用熔断器进行短路保护时,必须考虑足够的热容量。
1.3使用电子型保护器作为电容器过电流保护,并且按照标准进行整定。(按照GB3983.1-1989《低电压并联电容器》的要求)
1.4装设在室内的电容器,应选用难燃介质的产品。
1.5熔断器熔丝额定电流的选择,不应小于电容器额定电流的1.43倍,并不宜大于电容器额定电流的1.55倍。
1.6低压电容柜在安装时,应将其布置在同列屏柜的端部,其柜体下部应密封防火。
1.7电容器端子上的导线应有一定的松弛度,严禁使用硬导体直接连接。
2、运行
2.1由于工厂一般电压波动较大,而电容器对过电压非常敏感,所以必须保证电容器自动投切装置的完好。当自动投切装置损坏时,就要及时申报物资计划,及时进行更换。
2.2研究自动投切装置的运行方式,一般按照配电室低压母线电压和功率因数两个参数进行控制。如果电压超过允许值,即使是功率因数很低,也应将电容器切除。
2.3自动投切装置投切电容器的时间间隔应按照电容器使用规定整定,避免电容器没有放电完全就投入电网而产生非同期合闸过电压。
2.4应将电容柜前后门打开,便于热量散发,避免高温积聚引发事故。
2.5每周测量一次柜内元器件(包括电容器本体)温度,发现异常及时处理。
3、维护
3.1如果电网含有谐波成分,电容器可能出现异常的高温。所以应进行每一个配电室谐波测量。
3.2如果在电容柜中使用铁芯电抗器,应注意铁芯因谐波的作用可能引起饱和而过热。
3.3在电容器电路中,任何的接触不良都会产生电弧而形成高频振荡,使电容器过热和过应力。因此,对电容器电路的所有接点应每三个月左右进行一次检查和紧固。
3.4电容柜内避雷器,是为防止操作过电压而设计,应每三个月检查其完好性。