道路照度计算                            室外照明的照明利用系数μ               
名称    单位    数值                                    
E-路面平均照度    lx    6               灯具配光    反射罩    球状灯泡    柱头式    悬挂式    三菱形灯泡   
φ-光源总光通量    lm    4200            B/h            照明    照明    (非对称)   
N-灯柱的列数        2            0.5    0.09    0.05    0.04    0.09    0.18   
μ-利用系数        0.2            1    0.2    0.11    0.07    0.16    0.31   
k-照度补偿系数        1.4            1.5    0.25    0.15    0.1    0.2    0.38   
B-路面宽度    m    10            2    0.3    0.2    0.12    0.22    0.43   
D-电杆间距    m    20            2.5    0.31    0.2    0.13    0.24    0.47   
                    3    0.35    0.25    0.14    0.25    0.48   
注:N-单侧排列及交错排列时,取1                    4    0.35    0.25    0.16    0.26    0.51   
    对称排列时取2                    5    0.35    0.25    0.16    0.27    0.52   
k-通常取1.3~2.0,混凝土路面取小值                    10    0.39    0.27    0.18    0.28    0.53   
 沥青路面取大值                    20    0.39    0.27    0.19    0.3    0.53   
                     注:b-道路宽度                        
                     h-灯具安装高度                        
                                            
                                            
                                            
投光灯的数量计算                    照度补偿系数k值                        
名称    单位    数值        环境污    生产车间和工作    照度补偿系数                    
N-投光灯数量    个    13.09080283        染特征    场所举例    白炽灯,荧光灯    卤钨灯               
E-规定照度    lx    150        清洁    仪器仪表的装配    1.3    1.2               
k-照度补偿系数        1.4            车间,电子元件                        
A-照明场地面积    m2    64            器件的装配车间                        
φ-投光灯的光通量    lm    4225            实验室,办公室,                        
η-投光灯效率        0.36            设计室                        
μ-光通利用系数        0.9        一般    机械加工车间,                        
Z-照明不均匀系数        0.75        污染    机械装配车间,    1.4    1.3               
                严重    锻工车间,    1.5    1.4               
注:η=0.35~0.38                室外    铸工车间    1.4    1.3               
μ-照明面积较大时,取0.9                                            
Z-等于最小照度与平均照度之比,取0.75