+发表新主题
wmc2005 发布于2007-3-26 18:39 28 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问下我们厂子当电压突然闪动了一下  但是其他设备都能继续运行 惟独变频器给跳了??怎么解决这个问题呢?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

diabloszx 发表于 2007-3-26 20:50:42
变频器前侧加电抗器试试,也许可以解决
回复

使用道具 举报

smartfx 发表于 2007-3-27 09:46:55
变频器前侧进线加隔离变压器、进线电抗器,抑制电压电流的变化,应该可以解决
回复

使用道具 举报

wmc2005 发表于 2007-3-27 11:31:52
你的意思是 专门加个电抗器?会不会太浪费?因为厂子整个电力系统的主进线都装有电抗器呀,保护也很多.我的意思是其他的都没跳  单就变频器这部分跳了哦!!
回复

使用道具 举报

wth5234 发表于 2007-3-28 15:53:03
换个不好的变频器啊?
回复

使用道具 举报

smartfx 发表于 2007-3-28 18:42:02
ok单独加才有效果
回复

使用道具 举报