一台56KW的电炉,星接的电流为90左右,如果改成角接的话,电流应该为多少,功率会变为多少,
电炉应该是阻性负载,我想用功率等于根号3乘以电压电流再乘以功率因数来推一下,可是我推不出来,不知道哪位能帮我用公式推一下,功率太大,不搞清楚了会出问题啊,
回复

使用道具 举报

已有3人评论

clarence.van 发表于 2007-3-30 18:56:12
不知您为什么要改它!所述三相电炉,如电压为380V,原星型接法,电流90A左右,功率已达额定值(56kW左右)。使用电压不变时,不能改成三角形接法,否则,每相负载电压增为√ ̄3倍,功率约将增为3倍,其结果可想而知。以上意见供参考。
回复

使用道具 举报

越明夜 发表于 2007-3-31 08:42:12
如果还是380V,线电流应该是311A
回复

使用道具 举报

clarence.van 发表于 2007-3-31 09:49:14
作如下补充:
    星形接法改为三角形接法后,如果电压还是380V不变的话,每相负载电压增√ ̄3倍,每相负载电流也增√ ̄3倍,由于三角形接法时线电流为相电流的√ ̄3倍,所以,线电流增√ ̄3×√ ̄3=3倍,功率也相应地增3倍。
回复

使用道具 举报