我接触过很多星接的电机,从来没有一台中性点接地,不知道它是应该接地还是不能接地叱。
回复

使用道具 举报

已有13人评论

diabloszx 发表于 2007-4-2 07:19:05
不应该也没必要中性点接地
回复

使用道具 举报

越明夜 发表于 2007-4-2 08:20:46
不能接地,接地是错误的
回复

使用道具 举报

hbgg 发表于 2007-4-2 08:59:19
中性点即三相四线制中的N相,也就是俗称的零线,应该是不能接地的,很多人以为零线和地线(接地)一样,其实是错误的.
回复

使用道具 举报

niuniu46 发表于 2007-4-2 09:43:00
怎么会是接地的?总不是出厂就接地吧?是人为的?
回复

使用道具 举报

woniu83 发表于 2007-4-2 11:05:20
中性点和零线性质上不是一样的吗?如果接地会怎么样啊。
回复

使用道具 举报

8086cpu 发表于 2007-4-5 13:13:25
中性点不可接地。如电机三相电流严重不平衡,会造成安全隐患。如果实在要接得话,可以接零线。
回复

使用道具 举报

wangpenghe1 发表于 2007-4-5 23:19:08
(1)中性点如接地会造成零点飘移(指电位)故绝对不行。 (2) 接地和接零在同有系统绝对不可以。
回复

使用道具 举报

woniu83 发表于 2007-4-9 07:53:18
零线和地线没有什么太大的不同啊。
回复

使用道具 举报

xaxzhj 发表于 2007-4-26 22:51:07
我认为中性线和接地线是一样的,在企业中还保留三相四线制,而民用则使用三相五线制,只是零地分开而已。电机的星接属三相平衡用电,所以可以不接零线,并不影响使用。而我们家用电属三相不平衡用电,也属星接,所以必须接零线。假如家用电器能达到三相平衡用电的话,也可以不接零线,但在实际中是不可能的。