星型变压器在单相用电系统中注意的问题
由于三相系统中存在单相负荷用电,容易造成系统的三相用电不平衡,因此应该注意三相系统的中性线的连续性。下面简要分析其原因。

一.在正常情况下,假设三相负载均为纯阻性负载:
1.    当R1=R2=R3=1r,即三相负荷对称时,由负荷中性点流向电源中性点的电流
iN=i1+i2+i3=0,电流的矢量图为图4,
且:IN=0 , I1=I2=I3 ,U1=U2=U3
2.    当R1=1r,R2=1r,R3=2r,即三相负荷不对称时,由负荷中性点流向电源中性点的电流iN=i1+i2+i3≠0,但-iN+i1+i2+i3=0 ,电流的矢量图为图3,

且:IN=I1/2=I2/2=I3 ,U1=U2=U3
   以上两种情况系统均能够正常运行。
二.在中性线不连续(中性线断路),即IN=0,假设三相负载均为纯阻性负载
1.    当R1=R2=R3=1r时,U1=U2=U3 ,I1=I2=I3 ,电流的矢量图为图4;
2.    当R1=1r,R2=1r,R3=2r时,U1=U2≠U3
由于三相不平衡系统需重新找一个新的平衡点O’达到新平衡,这时就造成我们通常所说的中性点“飘移”,新的平衡点寻找原则是i1’+i2’+i3’=0,我们可以从图5中看出i1’< i1  、i2’< i2  、i3’> i3  ,此时我们根据U=IR得出U1’=U2’<U1<U3’;
从以上分析结果可以看出在系统有三相不平衡负载时,一旦中性线发生断路,Y型接线的变压器的电压将移向负载大的一侧,使负载电压升高 ,造成用电设备的加速老化或烧毁设备。因此我们应该注意三相不平衡负载的中性线的连续性。