在新建电厂接地网的敷设时,接地极用镀铜制品,接地主干线用镀铜钢绞线有何优点?和镀锌相比镀铜制品的耐腐蚀性能是否能大大提高?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

ahtangsh 发表于 2007-4-3 23:50:19
耐腐蚀,耐锈蚀,接触电阻小。
第二个不知道。
回复

使用道具 举报

xshuang707 发表于 2007-4-7 18:27:04
只知道 用铜的一般电阻小,导电率好一点,其它的就不知道 了
回复

使用道具 举报

c-wolf 发表于 2007-4-8 22:34:22
镀铜钢棒接地极是由纯度为99.9%的电解铜分子覆盖到低碳钢芯上制成的,镀铜层厚度为0.25mm,具有很强的耐腐蚀性,同时使用的钢具有高达600N/mm2的抗拉强度,接地极两端的螺纹可以使安装人员很方便的通过连接器将连接为一定长度,以达到更低的接地电阻。
回复

使用道具 举报

ahtangsh 发表于 2007-5-22 00:51:00
楼上的回答翔实