公司设备上有很多制接近开关作为PLC的输入,DC24V三线制PNP型的,因环境比较恶劣,再加上人为原因,经常有接近开关电缆划破接地或短路,因为直流部分负极本身做了接地,如果是正极接地系统就会跳闸报警,造成停产,接近开关很多,而且安装地点分散,很难查找具体是哪一个故障,我想能不能在每一个接近开关的正极,PLC的输入前面加一个带电指示的熔断器,如果哪一个接近开关正极接地或短路,熔断器烧毁,熔断器座上的发光二极管点亮,请教各位可以吗?熔断器选着应该多大呢?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

jmdy9184 发表于 2007-4-4 19:46:21
出线端子换成熔断器端子,1A的就行了
回复

使用道具 举报

bmw2008 发表于 2007-4-5 00:18:48
最好是增加隔离装置比较安全。
回复

使用道具 举报

六个举人 发表于 2007-4-5 08:27:24
当然有这样的可以直接看到是哪个有问题了,熔断器选择1A的就可以,不过你最好做好现场电源线的布线防护工作,如果线在线槽里安装到位我想这种问题应该不是很多
回复

使用道具 举报

cbf007 发表于 2007-4-5 15:21:30
请整理你的线路,技术手段只是方法,不是目的。
回复

使用道具 举报

cbf007 发表于 2007-4-5 15:23:11
技术手段只是方法,不是目的
回复

使用道具 举报

yhf0533 发表于 2007-4-5 15:57:19
赞同2楼的意见还是加装隔离设施的好
回复

使用道具 举报