干式变压器技术规范书

1 总则
1.1本技术规范提出的有关条款为最低限度要求,未对所有的细节作详细规定。乙方提供的设备应符合有关工业技术标准和规范以及本技术规范要求的优质设备。
1.2经甲、乙双方签订的技术协议作为商务合同的一个附件,并与合同具有同等效力。
2 供货范围
乙方向甲方提供SG10-1000  6台、SG10-800  3台、 SG10-630  2台、SG10-500  1台,具体参数如下:
变比:10±2x2.5%/0.4kV
连接组别:D,yn11
阻抗电压:630kVA及以下:4%;800~1000kVA:6%
乙方应同时提供干变温控设备、温度数字显示装置、冷却风机装置、外壳(IP20)等相应附件。
3 使用条件
3.1海拔           ≦1000m
3.2环境温度
最高气温       +40℃         
最低气温       -25℃  
3.3相对湿度              
月平均相对湿度不大于90%
日平均相对湿度不大于95%
3.4地震烈度       8度
4 设备规范
4.1.主要技术参数
4.1.1相数:三相
4.1.2频率:50Hz
4.1.3一次额定电压:10Kv
4.1.4一次最高工作电压:12kV
4.1.5冷却方式:AF
4.1.6最高温升:125K
4.1.7温度极限:180℃
4.1.8绝缘等级:H级
4.1.9绝缘水平
工频耐压(有效值):高压线圈 35kV(1min)、低压线圈3kV(1min)
冲击耐压(峰值):高压线圈 75kV
4.1.10噪音:315~630kVA小于46dB、800kVA及以上小于52dB
4.1.11损耗:满足国标规定要求
4.2技术要求
4.2.1制造标准:
GB1094-1996      GB450-86         GB/T17200-1998
GB/T10228-1997       IEC73-85          IEC726-82
4.2.2局部放电量:不大于5PC。
4.2.3短路动、热稳定满足GB6450要求。
4.2.4进出线方式:高压侧为电缆底部进线,并附有电缆夹持件,底部应留有穿线板,此板现场根据电缆外径开孔;低压侧为插接式母线上出。
4.2.5变压器一次和二次引线的接线端子,应符合GB5273的规定。
4.2.6变压器有温度显示器及温近期系统(测温元件埋设在低压线圈内)且三相线圈巡回轮流检测。配超温报警及超温跳闸接点,接点容量达到200VA。
4.2.7变压器高压线圈采用铜线饶制,低压线圈采用铜箔饶制。
4.2.8变压器的铁心和金属件需有防腐蚀的保护层。
4.2.9变压器主绝缘及全部辅助有机绝缘件均具有阻燃功能,满足H阻燃标准。
4.2.10变压器应具有良好的防潮性,长期停用后不经干燥即可投入运行。
4.2.11变压器带外壳运行时其额定容量不降低。
5 试验
乙方应依据国家和部颁有关标准的要求进行所有项目的试验。试验结果应符合标准要求,并提供试验报告书(一式三份)。
6 技术资料:
6.1产品安装使用说明书;
6.2变压器外形尺寸、总重、吊重;
6.3变压器安装底脚尺寸;
6.4变压器配套温度测控装置接线。
7售后服务
7.1在安装调试过程中,乙方应无偿协助解决安装、调试和试运行中出现的问题。
7.2乙方在接到甲方要求现场服务通知后派有经验的技术人员于24小时内到达现场。
7.3质保期为一年,使用年限不小于30年。质保期内发生非人为造成的设备故障或事故由乙方免费处理;质保期后,设备发生故障,乙方负责维修,只收取成本费用。
8其它问题
其它未尽事宜双方协商解决。