+发表新主题
gh1123580 发布于2025-9-29 12:48 27 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一台15KW离心式通风机,底座是个槽钢框。产品说明书讲可以在槽钢框的底下安装圆形橡胶减震垫。这是柔性安装。但厂里有大量的风机是采用预埋螺杆,用螺母把风机底座硬压在混凝土基础上。到底哪种安装形式更合理呢?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

nextaa 发表于 2025-9-30 08:20:03
当然是柔性的好,降低因为刚性引起的振动。
回复

使用道具 举报

yhf0533 发表于 2025-10-2 07:31:25
有橡胶减震垫的好
回复

使用道具 举报

qhtjoe 发表于 2025-10-3 15:15:51
看风机安装后的要求,如果进风口、出风口要求较高,或者风机振动较大的话,建议刚性安装。
如果风机制作精度高,振动很小,可以采用减振垫。如果不想振动传递到地面的话,也采用减振垫。
希望对你有用!
回复

使用道具 举报

xjm1101 发表于 2025-10-4 15:26:24
当然加减震器好了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册