+发表新主题
gjwxuantian 发布于2007-4-28 15:52 237 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
君子阳阳 发表于 2007-4-28 22:31:41
这个好像每本电机书上都有吧
回复

使用道具 举报

baolinqiu 发表于 2007-5-1 23:07:00
正常功率在三千瓦的三相电机一般都是星型接法,大于三千瓦的是三角型接法,如果要用星接法,那额定电压都会大一级。
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-5-2 14:29:50
星型接法的电机起动时的起动电流一般是额定电流的7倍啊.起动电流满大的噢.
所以一般电机都不采用星型接法.
回复

使用道具 举报

shuddey 发表于 2007-5-2 15:35:46
185KW好像只能软启动把!那样大的功率。。。直接启动简直不敢相信
回复

使用道具 举报

szfabia 发表于 2007-5-3 08:57:35
国外的电机部分本身就是采用Y型接法。
回复

使用道具 举报

xixihai 发表于 2007-5-3 12:25:38
国内的大多三角形接法
回复

使用道具 举报

hxyhxhzd 发表于 2007-5-4 21:37:53
三角型接法电机本身可以提供三次谐波,不会污染电网,在传输相同的功率时,三角型接法可减少绕组芯线的面积,降低电机的体积和造价.以上是我以为,欢迎补充!~
回复

使用道具 举报

ylli 发表于 2007-5-4 22:10:24
185kw 直接启动!!
够厉害啊
回复

使用道具 举报

bmw2008 发表于 2007-5-5 09:14:44
按电机的容量大小确定,星型接法时每相绕组电压为220V,三角型时是380V,建议看有关电机书。
回复

使用道具 举报

顶级亮儿 发表于 2007-5-5 13:00:08
一般电机启动时,启动电流比它的额定电流要大好几倍,要采用三角形进行减压启动.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册