gjwxuantian 发布于2007-4-28 15:52 239 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
manship 发表于 2007-5-5 13:48:30
185KW,直接启动,基本不可能.
回复

使用道具 举报

q2242703269 发表于 2007-5-5 14:15:25
降压启动,有利电机顺畅启动工作
回复

使用道具 举报

jingyin112 发表于 2007-5-5 14:17:17
185KW电机额定电流350A左右,直接起动电流按5倍算有1750A,变压器得多大才能啊!!!
回复

使用道具 举报

image1989 发表于 2007-5-5 14:21:55
星型接法时电机的启动电流比三角型接法时的启动电流小,特别是大功率的电机.
回复

使用道具 举报

forting 发表于 2007-5-5 15:10:15
我是搞空压机的,我公司多采用这类接法
回复

使用道具 举报

hxyhxhzd 发表于 2007-5-6 13:50:16
偶们这儿一台3200KW的还是直接启动呢!~
回复

使用道具 举报

gjwxuantian 发表于 2007-5-6 15:52:43
多谢大家 [
回复

使用道具 举报

wuyawell 发表于 2007-5-7 16:09:15
还要看电机是普通电机还是高压电机呀。
国家标准中有要求的启动时电压的波动不能超过15%
回复

使用道具 举报

wolfgg 发表于 2007-5-7 17:10:23
引用第1楼hl-gao于2007-04-28 16:12发表的  :
因为电机起动时电流为额定电流的5-7倍,会对电网造成很大的冲击,标准上规定,大于3KW的电机一般采用△接法,这样在起动时可以通过改为Y接法,从而达到降压起动的目的.

今天才知道原理,多谢了!
回复

使用道具 举报

风雨十号 发表于 2007-5-7 17:36:44
这个书上全有呀
回复

使用道具 举报