我厂配电房有6个低压配电柜,一个是总配配电柜,2个是分配电柜,一个是公用配电柜,2个电容柜.最近两天不知道为什么除了总配电柜没跳闸,其他的3个配电柜老是跳闸,请各位大虾帮帮忙告诉为什么
回复

使用道具 举报

已有18人评论

chenxj0418 发表于 2007-5-2 12:58:30
是不是设备有短路,接地故障
回复

使用道具 举报

海叶 发表于 2007-5-2 13:01:03
是不是夏天温度高的原因
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-5-2 14:05:02
也有可能是空气湿度大,温度高.
回复

使用道具 举报

baolinqiu 发表于 2007-5-2 14:50:05
跳完闸还能再送,我想应该是过载问题。要不然就是断路器有问题,先看看断路器的表面还有环境如何。
回复

使用道具 举报

爱里的剑 发表于 2007-5-2 18:25:00
我现在有几个想法说出来请大家帮我参谋参谋
1,是不是市政电网电压波动引起的?
2.是不是万能刀开关上的控制线路有问题引起的?
3,由于厂里加设备,电容功率因数在滞后0.8~0.85左右,电容柜内安装有24个0.4KW的电容,厂内设备总装机1400KW,实用大该400~500KW左右,是不是电容柜复合太重引起的?
还有再说明下,所有主线路均是完好,跳闸后依然可以送电,这几天天气很好
回复

使用道具 举报

bmw2008 发表于 2007-5-5 09:36:08
是那些保护装置动作跳闸?
回复

使用道具 举报

image1989 发表于 2007-5-5 12:07:41
是不是采用的漏电开关,设备采用了变频器控制,若是,你可以将变频器的载波调低看看
回复

使用道具 举报

8086cpu 发表于 2007-5-5 15:24:23
看看用电负荷是不是超了?
回复

使用道具 举报

jw493599 发表于 2007-5-5 15:43:12
应该是用电过负荷了。用钳型电流表卡一下每相电流,看看电流超不超负荷开关最大值。