+发表新主题
daiya 发布于2007-5-9 16:12 60 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<''P>请问60KW的电源能启动110KW的电机吗?</P>
<''P> </P>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

星若凡尘 发表于 2007-5-9 16:42:04
你这个问题太笼统你说的电源是指什么?空开?还是变压器?还有110KW启动时是否星三角转换?
如果是星型启动,应该是没问题,当不宜长久运行。
回复

使用道具 举报

daiya 发表于 2007-5-11 16:20:29
多谢楼上!是带负载啊!大约需要110KW的功率.因为受场地限制,只能有大约60KW的电源线接过来.
回复

使用道具 举报

charleszhou 发表于 2007-5-11 19:43:42
差得太远了,绝对不行,否则电线会因为过载引起火灾。
回复

使用道具 举报

荒芜心田520 发表于 2007-5-11 22:35:46
星三角已经胜任不了了~~~

你可以参考延边三角形降压启动控制线路~~~
回复

使用道具 举报

daiya 发表于 2007-5-14 12:07:48
多谢4楼!5楼!改小电机吧.以后有问题再请教各位!
回复

使用道具 举报

chenzhenghui 发表于 2007-5-14 12:37:17
应该改,那里能超那么多呀,就算有变频电源加上变频器都难,反正是很不合适长期工作的。
回复

使用道具 举报

sunny_8848 发表于 2007-8-3 22:23:54
不要说启动,就是正常运行也要把电源烧毁的呀!
回复

使用道具 举报

mroy 发表于 2007-8-4 00:29:23
电源功率差的太多,无法满足工作要求。一般来说单台电动机的功率最好不要超过电源总容量的1/3,否则启动时将会对其他正在使用的电气设备影响较大。
回复

使用道具 举报

yyfxzx 发表于 2007-10-16 11:58:06
启动没有问题,但是不能保持,还是建议楼主不要冒此风险
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册