*调查的项目
①肉眼观察
1.控制线路板的确认(异物附着,模式异常,实装部件异常,其他)
2.主回路电容(安全阀动作,变色,变形,其他)
3.部件的变色,变形,其他.
4.螺丝松动,接口松动,电线脱落,电线磨损,其他
5.异物混入
6.污染,灰尘,粉尘,其他
②仪器测量
▲拆去制动单元的外部接线端子
1.接线端子测量
使用指针万用表电阻档(R×1),参照上图依次
测量各端子之间的导通情况.
正常情况为:
P(+)—P(R) 正、反向均导通,否者保险丝损坏。
P(+)—DB 正向导通,反向截止
P(+)—N(-) 正向导通,反向截止.
DB—N(-) 正向导通,反向截止
2.制动电阻的绝缘测量
使用兆欧表对地打绝缘.
测量范围为: 2兆欧以上.
3.制动电阻的阻值测量
使用万用表电阻档测量电阻阻值.
测量范围为:1.9欧姆以上.
4.主回路电容容量的测量
使用电容表测量电容容量
测量范围:1000UF的±20℅以内.
5.主回路电容分压电阻电阻值
使用万用表电阻档测量电阻阻值.
测量范围:33千欧的±5℅以内
|