有一台单相380v.200KVA点焊机.工作时电流表显示700A左右.我想提高此设备功率因数.减少因功率因数低造成的生产成本(电价)提高.准备采用就地补偿电容的办法解决.苦于没有这方面的资料.请求各位指教.  谢谢
回复

使用道具 举报

已有2人评论

liuyilin 发表于 2007-5-29 11:28:42
不建议这样做。
回复

使用道具 举报

zwflsm 发表于 2007-5-31 16:38:14
发点资料供参考
一、无功补偿
1.    无功补偿的条件
设计和运行中应正确选择电动机、变压器的容量,减少线路感抗。在工艺条件适当时,可采用同步电动机以及选用带空载切除的间歇工作制设备等措施,以提高用电单位的自然功率因数。
     当采用提高自然功率因数措施后,仍然达不到下列要求时,应采用并联电力电容器作为无功补偿装置。
a.    高压供电的用电单位,功率因数为0.9以上。
b.    低压供电的用电单位,功率因数为0.85以上。
2.无功补偿的基本要求
(1)采用电力电容器作无功补偿装置时,宜采用就地平衡原则。低压部分的无功负荷由低压电容器补偿,高压部分的无功负荷由高压电容器补偿。设备较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功负荷宜单独就地补偿。补偿基本无功负荷的电容器组,宜在配电变电所内集中补偿。居住区的无功负荷宜在小区变电所低压侧集中补偿。
(2)对下列情况之一者,宜采用手动投切的无功补偿装置:
补偿低压基本无功功率的电容器组:
          常年稳定的无功功率:
          配电所内的高压电容器组。
(3)对下列情况之一者,宜装设无功自动补偿装置:
          避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时:
          避免在轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏(例如灯泡烧毁或缩短寿命)等损失,而装设无功自动补偿装置在经济上合理时:
必须满足在所有负荷情况下都能改善变动率,只有在装设无功自动补偿装置才能达到要求时。
在采用高、低压自动补偿效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。(4)无功自动补偿宜采用功率因数调节原则,并要满足电压变动率的要求。
(5)电容器分组时,应符合下列要求:
1)分组电容器投切时,不应产生谐振;
2)适当减少分组组数,和加大分组容量;
3)应与配套设备的技术参数想适应;
4)应满足电压波动的允许条件。
(6)接到电动控制设备负荷恻的电容器容量,不应超过为提高电动机空载功率因数到0.9所需的数值,其过电流保护装置的整定值,应按电动机——电容器组的电流来选择。并应符合下列要求;
1)电动机仍在继续运转并产生相当大的反电动势时,不应再启动;
2)不应采用星—三角启动器;
3)对吊车、电梯等机械负荷可能驱动电动机的用电设备,不应采用电容器单独就地补偿;
4)对需停电进行变速或变压的用电设备,应将电容器接在接触器的线路侧。
(7)高压电容器组宜串联适当的电抗器以减少合闸冲击涌流和避免谐波源的用户,装设低压电容器时,宜采取措施,避免谐波造成过电压。
(8)高压供电的用电单位采用低压补偿时,高压侧的功率因数应满足供电部门的要求。
3.无功补偿设备
(1)稳态无功功率的无功补偿设备主要有同步补偿机和并联电容器
1)同步补偿机是一种专门用来改善功率因数的空载运行的同步电动机,通过调节其励磁电流可以起到补偿电网无功功率的作用。它通常用在大电网和大变电所中作为调压和改善功率因数之用。
2)并联电容器是一种专用来改善功率因数的电力电容器。它与同步补偿机相比,因无旋转部分,具有安装简单、运行维护方便、有功损耗小以及组装、扩容方便等优点,因此并联电容器应用最为普遍。但是它有损坏后不便修复以及从电网中切除后有危险的残余电压等缺点(注:电容器从电网中切除后的残余电压可通过放电来消除。而一种金属化全膜低压电容器具有“自愈”性能,当它被电击穿时,击穿电流使击穿点周围的金属层蒸发,介质迅速恢复绝缘性能)。
(2)动态无功功率的无功补偿设备:用于急剧变动的冲击负荷如炼钢电弧炉、轧钢机等的无功补偿,采用的无功补偿设备为“静止型无功功率自动补偿装置”,简称“静补装置”(“SVC”)。它具有响应快(可小于10ms)、平滑调节性能好、补偿效率高、维修方便及谐波、噪声、损耗均小等优点,因此得到越来越广泛的应用。静补装置有多种类型,而以自饱和电抗器型(SR型)的效果最好,其电子元件少、可靠性高、维护方便,是一种最适于推广应用的补偿装置。
4.并联电容器接线
(1)三角形接线
低压电容器组一般采用三角形接线。
电容器组接成三角形的容量Qc为接成星形的容量的3倍。因此当电容器额定电压与电网额定电压基本相同时,宜接成三角形。但采用三角形接线的电容器在一相电容器击穿短路时,即造成电网两相短路,短路电流很大,可能引起电容器爆炸,使事故扩大,这对高压电容器特别危险。
(2)星形接线
高压电容器组宜采用星型结线。在中线点非直接接地电网中,星形结线电容器组的性点不应接地。
电容器组接成星形的容量为接成三角形的容量的1/3倍。接成星形的电容器额定电压宜为电网额定电压的1/1.732。采用星形结线的电容器在一相电容器击穿短路时,其短路电流仅为正常工作电流的3倍,因此安全多了。
(3)高压集中补偿接线图:
并联电容计算:
(1)    按查表方法:P935页表15.3.4-1查到:
对补偿前普通用电设备的cosφ为0.8
对低压用电单位补偿后的cosφ应为0.85以上,此处取最大值0.9
查得:每一个KW需要,无功补偿功率为0.266KVar
故:因雷士工地总功率为1150KW,所以需要的无功补偿功率为:1150*0.266=305.9 KVar(此处需要系数Kx取为1)
故:

故雷士A-D3、A-D4、A-D5的无功补偿功率屏所选电容无功补偿器为:3*300 KVar=900 KVar
(2)    按计算方法:
补偿前    cosφ为0.8        查表P85页 得       φ=360 (对应tg=0.727)
补偿后    cosφ为0.9        查表P85页 得       φ=250(对应tg=0.466)
应补偿电容(功率):QC=雷士工地总功率1150KW*(tg360—tg250)(此处需要系数Kx取为1)
                  =1150*(0.727—0.466)
                  =300KVar
故雷士A-D3、A-D4、A-D5的无功补偿功率屏所选电容无功补偿器为:3*300 KVar=900 KVar