求教:水箱旁装有一个水泵35KW,水温高时自动启动,此电机采用自耦降压启动,由于频繁启动,电机温度高,热继电器的设定值大于额定电流为什么频繁跳?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

baolinqiu 发表于 2007-5-30 23:59:03
温度过高,本身电机的电流就会上升,在高温下电机就应该降额使用
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-5-31 08:57:48
频繁启动使热继电器还没凉透就又开始工作,自然会频繁跳。一般设定值不要大于额定电流1.5倍,否则容易烧电机。建议装台变频器吧。
回复

使用道具 举报

jackbiao 发表于 2007-5-31 09:35:34
电动机不能频繁的起动,特别是功率较大的电动机,因电动机的起动电流为额定电流的4-7倍.
回复

使用道具 举报

xiaoyu007 发表于 2007-5-31 10:57:28
频繁启动的电机应该降容使用,即要使用功率更大的电机拖动;自耦变压器启动方式不适合在频繁启动的工况使用,使用变频器是较好的选择。
回复

使用道具 举报

yunlongzhao 发表于 2007-5-31 15:26:21
你的水泵属于带负荷启动,再加上频繁启动,应该使用功率更大的电机,或用变频器。
回复

使用道具 举报

9812140 发表于 2007-5-31 17:18:31
启动电流是额定电流的2-3倍,所以起动时开关动作
回复

使用道具 举报

by23951150 发表于 2007-6-2 11:28:16
电机温度高 电流会增大
回复

使用道具 举报

sxbd1974 发表于 2007-6-2 14:00:31
热继电器在启动时承受,启动电流较大,发热较大,频繁启动自然导致热继电器发热,易动作.另外热继电器整定值一般为1.2倍额定电流.
回复

使用道具 举报

天航机械 发表于 2007-6-4 11:45:20
用变频器试试
回复

使用道具 举报