本人现在正做一设计,要用PLC来控制电磁液压阀的动作,我选的三菱系列中的FX2N-48MR,不知道这个型号的PLC能不能直接电磁线圈得电,进而使电磁铁吸合,或者使指示灯亮?希望能得到朋友们的指点!先谢谢了!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

jasoncmit 发表于 2007-6-1 09:22:55
不太了解,一起关注
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-6-1 13:02:28
PLC的输出点都有负载能力这个参数,例如感性负载多少V多少A,阻性负载多少V多少A,只要不超出这个范围并且留一定的安全余量就可以了。
回复

使用道具 举报

276140821 发表于 2007-6-1 15:42:23
引用第2楼jessehjx于2007-06-01 13:02发表的  :
PLC的输出点都有负载能力这个参数,例如感性负载多少V多少A,阻性负载多少V多少A,只要不超出这个范围并且留一定的安全余量就可以了。




谢谢你的指点,下面的数据是FX2N-48MR的输出技术参数,代表什么意思?能详细解释下么?
           外部电源      AC250或DC30V以下
           最大电阻负载  2A/1点、8A/4、8A/8点
           最大感性负载  80VA
                      最大灯负载    100W
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-6-3 13:08:47
意思是:
外部电源:PLC输出点的负载能力是:电压AC(交流)250V或DC(直流)30V以下,也就是你需要控制的电磁阀或指示灯的电压不能超过这个范围。
最大电阻负载:2A/1点---每个PLC的输出点的最大负载电流为2A。
              8A/8点---如果PLC的输出点都接负载,则8个点总的负载电流不能超过8A。
最大感性负载:如电磁阀的功耗不能超过80VA。
最大灯负载:不能超过100W。
综合以上参数,你可以选择AC220V或DC24V,80VA以下的电磁阀;100W以下的指示灯。根据电磁阀和指示灯的功耗决定每组PLC输出点(8点一组)可接几个电磁阀和指示灯(总电流不能超过8A)。
回复

使用道具 举报

gqr12 发表于 2007-9-2 22:12:02
那你要看你的PLC的输出可以承受多大的电流,要是你用的电磁阀或指示灯功率大的话就不可以,只要在他的承受范围以内就是可以的
回复

使用道具 举报

yuchen001 发表于 2007-9-3 09:54:29
jessehjx工程师的回答完全正确,赞成!
回复

使用道具 举报

dzy19821105 发表于 2007-9-3 21:25:43
PLC的输出形式有三种,我熟悉的有继电器形式(即干触点)和晶体管形式;
继电器输出需要外接电源进行驱动;
晶体管输出就要参考PLC本身可供的电压、及功率,来进行判断是否能驱动外部件。
回复

使用道具 举报

dzy19821105 发表于 2007-9-3 21:31:00
接上
LZ的PLC是继电器输出,能不能驱动控制电磁液压阀线圈,决定于供给电源,及PLC输出能承受的最大电流(此型号应该是2A,如果我没记错的话)