    一判断题
    半导体提纯后内部原子整体排列的晶体叫单晶体。( )
    电压或电流的放大倍数、输出功率、不失真程度、稳定性。( )
    将晶体管作为开关使用的电路叫开关电路。( )
    测量晶体管好坏可用摇表测量。(×)
    短路与热保护是电动机常用的常用措施。( )
    活塞压力计的精度都是用相对误差表示。(×)
    仪表的管路在仪表启动前,汽水管路应清洗的,一般冲洗不少于2次。( )
    为了避免极化作用和接触电位影响,工业用电磁流量计常用交流磁场。( )
检查执行机构的开度应该与执行机构开度的位置指示表值相对应。( )

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

已有3人评论

charleszhu 发表于 2007-10-11 13:49:05
(没多少,我给贴出来吧)


    一判断题
    半导体提纯后内部原子整体排列的晶体叫单晶体。( )
    电压或电流的放大倍数、输出功率、不失真程度、稳定性。( )
    将晶体管作为开关使用的电路叫开关电路。( )
    测量晶体管好坏可用摇表测量。(×)
    短路与热保护是电动机常用的常用措施。( )
    活塞压力计的精度都是用相对误差表示。(×)
    仪表的管路在仪表启动前,汽水管路应清洗的,一般冲洗不少于2次。( )
    为了避免极化作用和接触电位影响,工业用电磁流量计常用交流磁场。( )
    检查执行机构的开度应该与执行机构开度的位置指示表值相对应。( )
    实现积分作用的反馈运用电路是一组RC微分电路,实现微分作用的反馈电路是一组RC积分电路。(  )
    相邻两取源部件之间应大于管外径,不能小于200mm。( )
    屏蔽电缆的屏蔽层应接地,对绞屏蔽野不秀接地。(×)
    安装在高温、高压汽水测温原件应与管道中心线垂直。( )
    平衡容器至差压仙姿玉貌的正负管应水平并列敷设。( )
    测量蒸汽流量的截流件上下游可不设冷凝器。(×)
    测量高粘度介质的压力和差压时,管路应加装隔离罐。( )
    在同一地点的压力温度测孔中用一自动控制的测孔应装在后面。(×)
    差压测量应不在热表面,其正负压管的环境温度榀不一样。(×)
    氧化锆分氧量析仪器是根据氧浓差电池原理进行工作的。( )
    具有断偶保护的动圈仪表在调校时可使用高阻电势信号源。(×)
    对配热电阻的XC动圈仪表应调整桥路电阻来使电零点与机械零点相附。( )
    在未加控制电压时可逆电机绝缘无自转现象。( )
    线路电阻必须用纯铜电阻丝双绕制做。(×)
    测量真空的指示仪表或变容器应设置在低于取源部件的地方。(×)
    就地压力表所测温度高于70度时,仪表阀门前应装U形管。( )
    测量金属温度的热电偶,其测量端紧贴被测物。( )
    回油管路上的测温原件的测量端应全部浸入被测介质中。( )
    同一信号回路或同一线路的屏蔽层必须有两个接地点。(×)
    压力测孔与温度测孔位置在一起时,相对介质流动方向,温度在前。(×)
    控制电缆与电力电缆应分层敷设,而且电力在控制之下。(×)
    测量锅炉过热器、再热器管道壁温度的热电偶,其焊接工作应在水汽后进行。(×)
    安装标准孔板时,圆柱形锐角边应迎着介质流动方向。( )
    执行和调节机构的转臂和连杆一般在1/2开度时应相互垂直。( )
    温度计插座与主管道材质不必必须相同,但丝扣应附和。(×)
    绝对彭胀测量装置,应在弃机情况进行检查和调整、零点应准确。( )
    汽水管路中的介质冷凝后方可接入仪表。( )
    调整配套热电隅动圈仪表机械零点时,应断开热电偶回路进行。( )
    真空越高,绝对压力越低。( )
    在热电偶回路中,接入第3、4均质导体,只要接入导体两端温度一样则原执电势不变。( )
    热电偶温度计的显示仪表,实质是一个测温电势的仪表。( )
    任意两个冷热不同物体接触必发生热交换。( )
    为了使热电阻无电感存在,以生成误差,一般电偶均采用双线无感绕法。( )
    流量与截流件前后差压的平方成正比。(×)
    环室取压的作用是使孔板前后沿圆周的压力平均。( )
    喷嘴适应于高压蒸汽流量。( )
    云母水位计,测量气泡液位时,测量值会比真实值偏低。( )
    配热电隅动圈仪表的线路电阻一般为15欧,其中不包括冷端补尝器的电阻。(×)
    电子平衡电桥是与热 电阻或其他产生电阻的变化的变送器配合用来指示温度和其他参数的。( )
    可逆电机激磁线圈串联电容的作用是使激磁电压产生900 相移。( )
    可逆电机的转向决定于放大器输出信号的本相位。(×)
    氧化锆输出电势与氧化锆测氧原件本身温度无关。(×)
    系统管路油循环前应安装完温度计,压力取源部件应安装为一次门。( )
    过热蒸汽的监查段用来监察管道的蠕变情况也允许开则孔。(×)

回复

使用道具 举报

charleszhu 发表于 2007-10-11 13:49:34
工作在40kg/cm2以下的温度(不包括主蒸汽温度)则孔可用火焊割孔。( )
    压力流量、液位则孔其工作压力低于40kg/cm2可用火焊割孔。(×)
    安装一次门时,被截介质应由阀芯下部倒向上部。( )
    低压管道测试计倾斜方向就顺着介质流动方向。(×)
    玻璃水银温度计标尺必须成垂直或向上成倾斜度状,不得倒着或水平放置。( )
    表面热电隅与金属壁直接接触,其热端是接地。( )
    凝汽器真空测点就在其喉部的中心点上取设。( )
    锅炉一次封测点应尽量靠近喷燃器,以真实反应一次喷压。(×)
    锅炉二次封压测点应在二封调节门和二次喷嘴之间。( )
    炉膛压力测点一般在其两则喷燃上面。( )
    在水平或倾斜敷设管道上安装,测量蒸汽流量时取压孔在上半部。( )
    测量液体时,在水平或倾斜敷设管道,取压孔应在下半部。( )
    测量流体时,在水平或倾斜敷设的管道,取压孔在下半部。(×)
    平衡容器前的一次门应横装,避免阀门倾斜时影响而产生液柱差(×)
    成分分析仪表的取样,一般取用碳钢管。(×)
    直插补尝式氧化锆测氧器必须选择4500C段。(×)
    直插补尝式氧化锆测氧器,未减少陋风影响,应使原件尽量接近烟道中心位置。( )
    直插式补尝氧化锆测氧器,一般由炉则斜插插入,炉面低,炉内高。( )
    仪表管路应以最短敷设,(包括蒸汽)。(×)
    测量蒸汽式、液体流量时,截流装置位置最好比差压计高。( )
    截流位置低于差压计时,为了防空气侵入管路,管路应先向下垂直现向上接入仪表。( )
    气体测量管路从取压力装置引出时应先向下600mm。(×)
    威力取源部件的端部不得突出设备的内壁,动压则出外。( )
    盘底座上表面应高出地面,但不能高于20mm。(×)
    热电偶补尝导线作用是将冷端引至环境温度恒定的地方。( )
    盘底座安装时应在地面或平台一次浇灌前进行。(×)
    逆止、安全、电磁阀等设备绝缘电阻用500兆欧检查,不得小于2兆欧。( )
    用于热电阻温度切换开关,各备用点应与零点或最后一点并联。( )
    乙炔气瓶应卧放,不得直立放置。(×)
    只要冷端补尝器与所配热电隅分度号一致,任意值都能很好补尝,(×)
    在标准重力加速度下,流体的密度和重力相同。( )
    在仪表的准确度等级中,数值越低,准确度越低。(×)
    氧气、乙炔气瓶内气体不得用完。( )
    被调仪表及控制设备通电后马上进行校验。(×)
    在同一重力加速度下,流体的质量与重量相等。( )
    电磁式氧量计是氧的磁化力特别高而制做成的。( )
    真空表在投入时应进行严密检查,工作时关闭一次门15分钟内,指示值降低不大于3%。( )
    端子箱接完线后,备用孔不用密封。(×)
    热功测温回路导线允许信号回路导线穿入同一保护管。(×)
    电器设备不得超过明牌使用,可带负荷拉扎。(×)
    碘钨灯采用金属支架时,支架应接地。( )
    潮湿场所金属容器及管道内恒灯电压不得超过36v。(×)
    中性点接地系统中的电器设备应采用接地保护,接地线应接至接地网。( )
    中性点直接接地系统中的电器设备应接零保护。( )

回复

使用道具 举报

charleszhu 发表于 2007-10-11 13:50:00
二、单项选择
    压力差压表前,在仪表阀门关闭的情况下打(取源阀门)
    在安装前必须(一次门)进行水压实验。
    热功仪表的校验应用(0.5)级以上的标准表。
    仪表的校验点应不少于(5)点
    主要压力在校验时应考虑(表管液注高度)的修正值。
    仪表的阻尼就(附和要求)。
    仪表盘底应高于地面(20mm)。
    仪表及控制装置的接应(按设计进行)。
    电缆与热表面平等敷设间距就(大于500mm)。
    电缆与热表面交叉敷设时的间距应大于(200mm)。
    电缆穿过平台时应加保住管或保护柜其高度就不低于(1m)。
    电缆保护管引入仪表盘时不易过长,只要(高于)盘内底面)。
    电缆保护管内径一般为电缆直径的(1.5~2倍)。
    单根电缆保护管的弯头最多不超过(2个)。
    在压力管道和设备上开孔应用(电转穿孔)。
    在(风压管道)上允许用火焊开孔,但孔口就挫光。
    测量锅炉过热器、再热器管壁热度的热电偶其焊接工作应在(水压实验前)进行。
    配制热电偶的线路补尝电阻必须采用(黄铜线)。
    压力测点应选择在管道或烟道的(直线段上)。
    水平或倾斜管道上的压力测点的安装位置,当被测介质为气体或气粉混合物时应安装在管道的(上半部)
    被测介质为蒸汽或液体时,水平或倾斜管道上的压力测点应取在(下半部与水平成45度角之内)。
    为避免涡流,取压装置应装在测温原件(之前)。
    妈压装置(不应)深入管道或炉皮。
    在炉墙和烟道上安装的取压装置应该(倾斜向上)
    安装截流件的垫片一般为(0.5~2mm)。
    截流件必须在管道(冲洗合格后)安装。
    测量蒸汽流量的载流件,上下游取压器必须分别装(冷凝器)。
    气泡水位平衡器的安装应使其设计零位线与(气泡的水位)相附。
    就地安装差压表距地面高度(1.2m)。
    测量波动巨烈压力时应在(二次门后)加装缓冲装置。
    不同直径仪表管子对口焊接其内径不应超过(2mm)。
    烟气分析装置的引入应与(水平成仰角,一般大于15度)。
    汽水分析仪表的取样装置,阀门其连接管路应(耐腐蚀)材料。
    电动执行机构的操作手轮中心距地面应为(900mm)。
    执行机构和调节机构的转臂应在同一平面内,一般在1/2开度时,转臂应与连杆(垂直)。
    执行机构应有明显的开关方向,(一般顺时针为关,逆时针为开)。
    阀门电动装置用500vM欧表测量电动机的绝缘电阻不小于(1兆欧)
    绝对彭胀测量,应在弃机(冷台下)进行检查和调整零位正确。
    逆止、安装、电磁阀等设备用500兆欧表检查,其绝缘电阻不小于(2兆欧)
    有积分作用的自动调节装置,当调节器在手动位置,其输出(应跟踪执行机构的位置。
    仪表启动前,汽水管路应进行冲洗,一般不少于(2次)。
    差压计启动前应(先打开)平衡模。
    投入仪表时,汽水管路中的介质(需冷却)。
    真空表在投入时应进行严密性检查,在工作状态下关闭一次门,15分钟内其指示值降低(不大于3%)。
    一次阀门的严密实验,用1.25倍工作压力进行水压实验,(5分钟)无渗透现象。

    热电势大小与(电极材料及两端温度)有关。
    (铂)热电隅阻的物理化学性及为稳定,可做精密度测量。
    生产过程中引起被调量偏离给定值各种原因:称为(扰动)。
    程序控制属于断续控制,适于事先安排好的(顺序或条件)分段实行逐步控制的场所。
    锅炉主压力调节系统的作用是通过调节燃料使锅炉蒸汽与(汽机耗汽量)相适应,以维持汽压衡定。
    在电厂锅炉安全门保护控制系统中,饱和气安全门的超压脉冲取值(主气联箱)。
    测量差压的导管内存有空气时将造成误差,为了避免,可在导管(最高处)设置排气容器或阀。
    稳压二极管的反向特性曲线越陡,它的(稳压效果越好)。
    在载流件下游安装温度计时,温度计与截流件的直管段应不小于管道内径的(5)倍。
    动力盘,控制,保护盘内各种熔断器安装时(上口接电源,下口接负荷)。
    仪表在同一测量点上,正行程与行程之差与量程范围之比的百分数称为仪表的(辨差)
    弹簧管压力表属于(弹性式压力计)。
    大气压力、表压力、绝对压力三者关系为(绝对压力=表压力+大气压力)。
    1151变频器属于(电容式变送器)
    对于标准喷嘴取大口迎着介质流动方向。
    对于标准喷嘴安装为(大口的一面)迎着介质流动方向。