olaus 发布于2023-5-12 21:48 95 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如题,请教老师!
请看图



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

已有8人评论

812472637 发表于 2023-5-13 23:16:56
左边的图正确,
回复

使用道具 举报

youndy 发表于 2023-5-15 05:43:46
812472637 发表于 2023-5-13 23:16
左边的图正确,...
好像两个斗争却把
回复

使用道具 举报

chaicz918 发表于 2023-5-15 05:49:24
812472637 发表于 2023-5-13 23:16
左边的图正确,...
好像两个斗争却把
回复

使用道具 举报

a493424019 发表于 2023-5-17 18:08:05
左边的图示可以附加控制回路图
回复

使用道具 举报

zfy315470592 发表于 2023-5-18 11:07:35
两图的KM3闭合都使得电机绕组的另一端并接在一点成星形。但KM2闭合时,左边的图使得绕组首尾相连,右边显得不正规。
回复

使用道具 举报

gankai99 发表于 2023-5-20 08:43:44
从这种图中根本无法判断其正确性,星三角启动的接线还要看现场电机的接线标识,不过告诉你个最简单的设计方法(自己总结出来的,屡试不爽):1)星型接法比较简单,将U2 V2 W2短接即可。2)关键是知道电机的接线柱的分布,即上端U1 V1 W1,下端为W2 U2 V2,所以在三角型切换后只要保证U1与W2同相、V1与U2同相、W1与V2同相即可,这样就实现了电机三相的三角形连接,希望对你有所帮助。
回复

使用道具 举报

爱之龄 发表于 2023-5-22 00:52:50
gankai99 发表于 2023-5-20 08:43
从这种图中根本无法判断其正确性,星三角启动的接线还要看现场电机的接线标识,不过告诉你个最简单的设计方 ......
谢谢
回复

使用道具 举报

moshoudefs 发表于 2023-5-22 18:48:51
很明显,右边的图是错误的,当KM2闭合后,V1和V2是短接的