1.低频率运行对送变电设备有何影响?
答:电力系统潮流的经济分配是以50Hz为前提的,当频率偏离50Hz时,网络参数发生变化,从而破坏了潮流的经济分配,增加了网损,恶化了电力系统运行的经济性。变压器在低频率运行时,使铁芯磁密加大,铁损加大,从而限制了变压器容量的使用。
2.短路的后果是什么?
答:电力系统中,相与相之间短接,或中性点直接接地系统中一相或多相接地均构成短路时,网路的电阻抗突然减小,回路电流可能超过正常运行电流的很多倍。短路电流使导线和设备过热,绝缘破坏,短路时间越长,其危害越严重。导体流过短路电流时还会产生强大的机械应力,使导体变形设备损坏或支架破坏,引起网络电压急剧下降,其可能导致部分或全部用户供电破坏。电网发生短路时电流、电压及它们的相位均发生变化,严重时会引起电网瓦解。
3.电力系统中性点的接地方式有哪几种?
答:有中性点直接接地,中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种形式。
4.断路器对操动机动作电压有哪些要求?
答:对操动机的动作电压要求一般有以下几项:①、在高低电压下进行操作试验时,当操动机构的电压在其额定值的115%、90%(装有自动重合闸装置的断路器为80%)时,应使断路器可靠地合闸,在低电压试验时,还应满足30~80%(65%)额定电压(65%额定电压值使用于装有自动重合闸的断路器)时的合闸接角器和30~65%的额定电压的分闸电磁铁动作试验要求。小于30%额定电压时不应动作,以防断路器误动作或烧毁合闸线圈。
5.电气设备中用的绝缘油有哪些特点?
答:电气设备中用的绝缘油的特点:①绝缘油具有较之空气大得多的绝缘强度。②绝缘油还具有良好的冷却作用。③绝缘油又是良好的灭弧介质。④绝缘油对绝缘材料起保养、防腐作用。
6.简述弹簧机构的主要优、缺点及其使用场所。
答:主要优点:①动作快,能自动重合闸;②电源容量小;③交直流均可使用;④暂时失电仍可操作一次。 主要缺点:①结构复杂、强度要求高;②输出力特性与本体反力特性配合较差。 使用场合:适用于220kV以下断路器,是35kV以下油断路器配用操动机构的主要品种。
7.电气设备连接处,使用垫圈有何要求?
答:电气设备的连接处使用垫圈的要求如下:①接头螺拴的两端原则上均应垫圈。在大电流的手压式接头中,可根据现场使用情况,制作厚度大,平面面积大的特殊型式的钢垫圈。②垫圈使用在接头中,严禁通过电流。③安装在振动地方的接头,应加弹簧垫圈,弹簧垫圈太紧时,其断口翘起的部分应压平。④使用垫圈时,应与螺栓配套。
8.何谓电介质的击穿?何谓电介质的老化。
答:施加于电介质的电压如果不断增大,当电压达到一定值时,通过介质的电流急剧增大,电介质完全失去了它的绝缘性能,这种现象称为电介质的击穿。击穿时的电压,称为击穿电压,此时的电场强度,称为击穿电场强度。 作为电气设备绝缘的各种电介质在运行中不断受到电、热、化学、机械的作用,其绝缘性能会随着动行时间的增加而逐渐变坏,这种现象,称为电介质的绝缘老化,绝缘老化是电气设备在长时间的运行中发生的。
9.三极管的伏安特性曲线有何作用?
答:三级管是由两个PN结共处于同一基片制做的,系非线性元件,其电流与电压间的关系必须用伏安特性曲线才能全面反映出来,用它来判断三极管的性能,内部发生的物理过程等,是使用和分析由三极管组成的放大电路之主要手段。
10.为什么普通阀型避雷器对内过电压不起保护作用?
答:避雷器的放电电压在制造时有一定标准,放电电压均大于系统内过电压的值,而内过电压持续的时间比大气过电压长,一般避雷器的阀片在内过电压作用下会因通流容量不够而损坏,故在设计,制造时就不允许避雷器在内过电压下动作放电,所以普通阀型避雷器对内过电压不起保护作用。
11.乙炔与哪些气体或物质混合或接触时可能引起爆炸?
答:乙炔是碳氢化合物,它的可燃性很强,当与空气混合时,乙炔的含量在2.8%─80%范围内,或与氧气混合量在2.8%─93%范围内,只要碰到明火即会引起爆炸,乙炔具有爆炸性,它与铜或银接触,也能生成爆炸物质,乙炔气在0.147099MPa(1.5大气压)时,温度达到580─60℃时就可能发生爆炸。
12.防止运行中变压器绝缘油劣化方法。
答:(1)变压器加装热 吸过滤器;(2)运行中变压器油加抗氧化剂;(3)变压器气袋密封充氮;(4)变压器采用油枕隔膜袋密封保护;(5)采用硅胶袋防止配电变压器油劣化。
13.电压互感器铬牌上为什么标有好几个容量值?
答:电压互感器的二次负载大小,影响它的比差和角差,因此在电压互感器的设计和制造中,是按各种准确度等级给出相应的使用容量的,同时还根据长期运行的客观发热条件,给出电压互感器的最大容量,因此电压互感器有几个准确度等级,就有几个相应的容量值,外加一个最大使用容量。
14.为什么要装设消弧线圈?
答:在中性点不接地系统中,当发生单相接地故障时,故障点处可能产生持续性电弧或间隙性电弧,并将引起过电压,系统电容电流愈大,故障点电弧愈难熄灭,从而会产生长时间的间歇性,弧光过电压,当电缆发生接地时还容易发展成相间短路,对设备产生严重威胁,为此,为了减少接地点电流,在中性点不直接接地系统中,变压器的中性点装没消弧线圈,当发生接地后消弧线圈产生的感性电流将补偿系统的容电流,从而使接地点电弧易于熄灭。
15.停电检修工作完毕后,送电前要注意哪些安全工作?
答:(1)仔细检查施工现场所有的工具,导线等是否遗留,标示牌是否已全部取下,工作人员已否全部撤离;(2)拆除临时安全遮栏(安全围绳),护罩及绝缘挡板;(3)拆除携带在接地线;(4)拆除开关或闸刀操作柄上的锁。
16.什么叫安全电压?我国是怎样规定的?
答:工作中不对人体造成危害的电压称为安全电压,我国规定在一般场所的安全电压为36V,在金属容器内或潮湿场所为12V。
17.什么是定时限过流保护?什么是电流速断保护?
答:为实现过流保护的选择性,将线路各段的保护动作时限按阶梯原则整定,即越离电源近的时限越长,继电保护的动作时限与短路电流的大小无关,采用这种动作时限方式的过流保护称为定时限过流保护。通过提高过流保护的整定值来限制保护的动作范围,从而使靠近电源侧的保护可以不加时限瞬时动作,这种保护称为电流速断保护。
18.采用重合闸有什么意义?
答:由于被保护线路或设备发生故障的因素是多种多样的,特别是在被保护的架空线路发生故障时,有时是属于暂时性故障,故障消失之后,只要将开关重新合闸便可恢复正常运行,从而减少了停电所造成的损失。
19.高压油开关为什么要更换铜钨触头?
答:高压开关的铜触头,在切断故障电流时,触头被电弧严重烧伤,产生金属蒸汽和粉末,充斥在灭弧室中,降低绝缘强度,影响开关开断能力,更换铜钨触头后,触头本身耐高温,不易烧伤,可增加触头的耐弧能力,提高开关的遮断容量。(一般可提高20%左。)
20.选择母线截面的原则是什么?
答:选择母线原则是:1)应按工作电流的大小选; 2)应满足短路时电动力机械强度及热稳定的要求;3)应考虑运行中的电晕。
21.简述液压机构中操作能源形式的转换过程?
答:由电动机,油泵,将电能转变为机械能,通过液压油传递,压缩氮气,形成气体势能(储存),操作时又将气体势能通过液压油及工作缸,转化为机械能,完成开关的合分闸操作。
22.液压机构经常使用交流接触器,如何选择?
答:根据电机的额定电压,电流来选择,同时控制回路的电压应和接触器线圈电压相符,辅助接点应符合二次回路要求。
23.断路器的线圈电阻小于1Ω时,为什么要用双臂电桥测量?
答:因为双臂电桥是专门为测量小电阻设计的,它可以消除接线电阻和接触电阻的影响。
24.什么是真空度?单位是什么?
答:气体的稀薄程度,用“真空度”表示,真空度就是气体的绝对压力。一毫米汞柱=1托=1.33322×102Pa
25.什么叫导线的比载?
答:在进行导线的机械计算时, 把单位长度和单位截面上所承受的载荷称为比载。
26.断路器的套管,在进行干燥处理时,对温度和时间有何规定?
答:温度规定在105±5℃, 时间规定在48小时以上。
27.液压机构压力表数值低于标准值时,如何查找?
答:先确定压力表无问题后, 检查氮气部位, 可用皂水进行试漏, 判定确切的部位后, 针对具体情况处理。28.SF6断路器为什么对水分的检测,控制要求很严格?
答:断路器在灭弧过程中,会有微量的SF6气体被分解,并会产生金属氟化物和低氟化物,此时,如果气体中含水分,就可能生成腐蚀性很大的氢氟酸,氢氟酸对绝缘材料,金属材料都有很大的腐蚀性,对电瓷、玻璃也有很强的腐蚀性,对人体也有一定危害,在环境温度低时可能凝结成露水附着在零件的表面,在绝缘体表面,可能发生沿面放电而发生击穿事故,所以,要严格控制SF6气体中的水分含量。
29.真空断路器有哪些特点?
答 1)触头开距小,操作功小,动作快;(2)燃弧时间短;(3)熄弧后触头间隙绝缘强度恢复速度快,开断近区故障性能好;(4)电气寿命长,操作噪音小,适于频繁操作;(5)适于开断容性负荷电流;(6)体积小,重量轻;(7)能防火,防爆。
30.对CY4型机构的充气阀如何分解检修?
答:先拆下密封盖,拧出塞子和阀座,再拧下阀体和螺塞,取出单向密封阀和弹簧检查清洗零部件,更换全部密封圈,检查各阀口的的密封情况,如密封不好应研磨或更换。检查单向密封圈,封密情况,密封不严的应更换,检查弹簧性能应符合要求,无问题后按分解相反顺序进行组装,组装后,密封圈应高出槽口0.3mm左右。
31.铰制销钉孔时有哪些注意事项?
答:按照技术要求(孔径及材质)确定铰孔的次数,选择适当的铰刀,铰孔前,工件夹持要正确,铰刀与铰孔的端面要垂直,手工铰杆两握手用力要均匀,铰孔中产生磨擦会生热,应加润滑油冷却,按顺时针旋转,禁止倒转,铰制中旋松困难时,仍按顺时针旋转并用力向上提起,为防止铰刀与孔壁磨擦力过大,应不加润滑油,选用铰刀应根据孔径的加工余量考虑。
32.异步电动机常采用什么过载保护?其保护元件怎样选择?
答:三相异步电动机短时间过载是可以的,为了保护电机,常在电机的控制回路中,装有双金属片组成的热继电器它利用膨胀系数不同的两片金属,在电机过载运行时,受热膨胀而弯曲,推动一套动作机构,使热继电器的一对常闭触头断开,切断电机电源,起到过载保护作用.一般选择热元件时,其动作电流按电动机额定电流的1.1-1.25倍选择。
33.在选择断路器时应考虑哪些参数要求?
答:(1)额定电压应与安装处的网络电压相符合;(2)长期最大负载电流不应大于额定电流;(3)通过断路器的最大三相短路电流(或短路功率)不应大于断路器的额定开断电流(断路容量),(4)须注意安装地点(户内或户外)环境(湿度,海拨高度);(5)根据通过最大短路电流的要求满足热稳定及动稳定要求。
34.多油35kV断路器的套管发现绝缘胶老化开裂,要更换新胶或利用原有胶,应如何进行换胶的处理?
答:(1)更换新胶:将新胶溶化,熔化过程中要除净杂质和气泡,其温度不应过高,要控制在150±5℃的范围内,然后再注入套管内(在此之前应将原旧胶清除干净),而且在150±5℃温度下要保持六小时以上。(2)若利用原来的胶,先将旧胶熔化,尔后加入适量的变压器油,令原旧胶稀释开裂愈合,温度在105℃左右,保持48小时以上。
35.对液压机构(CY3型)的合闸阀如何检修?
答:(1)将合闸阀分解后,检查一级启动阀的滑动导向情况,如果不灵活可用细金钢砂研磨;(2)检查二级阀应能自由活动;(3)检查一、二级球阀的密封情况,如果密封不严可用金钢砂研磨,或用球垫在阀口上用铜棒顶住垫打,检查弹簧等部件应无异常情况,都无问题后,将各部件用液压油冲洗干净,进行回装。
36.用电压降法测量母线接头的接触电阻时,有哪些基本要求?
答:(1)试验线路各接线可靠,防止电流不稳影响测量,(2)所使用表计的准确等级不低于0.5级,电流引线的截面不应太小;(3)测量回路的电流一般不超过额定电流的20%;(4)计算接触电阻值时,应考虑电压表的内阻。
37.简述运行中悬式绝缘子串的检验方法?
答:一般是在运行条件下用火花间隙和静电电压表测量每片的电位分布,进行比较分析,检出不良绝缘子,也可用高阻杆隔离高压,带电下用兆欧表测量每片的兆欧值。在电站内停电时,可以用兆欧表直接测量每片吊瓶的兆欧值,以检出低值或零值磁瓶。
38.通过电流1500A以上的穿墙套管,当装于钢板上时,为什么要在钢板沿套管径向水平延长线上,切一条3毫米左右的横缝?
答:钢板上穿套管的孔,如果不切开缝时,由于交变电流通过套管时,在钢板上形成交变闭合磁路,产生涡流损耗,并使钢板发热。该损耗随电流的增加而急剧增加,因钢板过热,易使套管绝缘介质老化而影响使用寿命。钢板切缝以后,钢板中的磁通不能形成闭合磁路,钢板中的磁通明显被减弱,使涡流损耗大大下降。为保证钢板强度,可将钢板上切开的缝隙用非导磁金属补焊切口,使钢板保持它的整体性,从而提高支撑套管的机械强度。
39.什么是定时限过流保护?
答:为实现过流保护的选择性,将线路各段的动作时限按阶梯原则整定,即越离电源近的时限越长,继电保护的动作时限与短路电流的大小无关,采用这种动作时限方式的过流保护称为定时限过流保护。
40.安装密封圈(垫)有哪些要求?
答:首先应检查密封垫圈不变形,不起泡、无裂纹、无毛刺、弹性好,密封面应平整清洁,垫圈应放正压紧应对角均匀上紧,压缩量不易过紧一般压缩到原厚度的70%。
41.隔离开关定期大修有哪些项目?
答:内容如下:(1)检修触头及线夹;(2)操作机构和传动机构解体检修;(3)检修辅助开关;(4)检查清扫瓷瓶,用摇表测量瓷瓶绝缘;(5)组装调整,除锈、刷漆。
42.简述装隔膜袋的变压器的放油、注油方法?
答:放油时应注意打开油枕直通大气的阀门,否则当油枕内的油放完后,油面继续下降将对变压器形成抽真空。注油时要注意防止变压器内残存空气,为此除按一般变压器一样从顶部放气塞及时放气外,油枕内的存气应采用注满油排气或隔膜袋充气排油枕存气的方法。详细操作方法按照说明书或现场规程执行。
43.什么是速断过流保护?
答:通过提高过电流保护的整定值来限制保护的动作范围,从而使靠近电源侧的保护可以不加时限瞬时动作,这种保护称为电流速断保护。
44.油断路器的压油活塞有什么作用?其绝缘头损坏有哪些原因?
答:作用:帮助灭弧室熄灭小电流,开断空载长线时,减少电弧重燃次数,降低操作过电压。损坏原因:压油活塞绝缘头损坏主要是断路器超行程过大,压油活塞、弹簧压紧盖调的过紧和绝缘头质量差等。
45.母线上使用的螺栓有什么规定?
答:内容如下:(1).母线连接用的紧固件应采用符合国家标准的镀锌螺栓螺母和垫圈;(2).母线平置时,贯穿螺栓应由下向上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2-3扣;(3).螺栓的两侧均应有垫圈,相邻螺栓的垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈。
46.互感器定期小修的项目有哪些?
答:内容如下:(1)检查一、二次引出线头接触情况;(2)清理瓷瓶、油标、外壳;(3)检查处理各部密封缺陷;(4)检查调整油面;非全密封互感器检查上帽密封,检查隔膜是否破损和积水,更换呼吸器内受潮的吸湿剂。
47. 什么叫自动重合闸装置?
答:当油开关跳闸后,能够不用人工操作而使开关自动重合的装置称为自动重合闸装置。
48.变压器调压接线方式有几种?
答:有线圈中性点抽头线圈中部抽头和线圈端部抽头等三种,为了扩大调压范围,可采用有极性开关(范围开关)的接线,使同样调压线圈匝的调压范围扩大为原来的2倍。
49.SN10-10型少油断路器检修后调试应注意哪些事项?
答:内容如下:(1)少油断路器未注油前禁止快速分合闸;(2)少油断路器装配完毕后,先手动分合几次确认各部行程正常后,再电动分合闸复测。
50.磁次避雷器和阀型避雷器是否一样?
答:磁吹避雷器也是阀型避雷器的一种,它是在阀型避雷器基础上发展起来的,其结构也由多个串联的间隙和阀片组成,但它的每个间隙的结构与普通阀型避雷器的不同,是采用灭弧能力比一般间隙强的所谓“旋转电弧磁吹间隙”。
51. 叙述断路器对机构的要求。
论述:内容如下:(1)操作机构应有足够能力克服断路器本体的各种阻力,可靠地分合电路;(2)操作机构的能源参数(电压、气压、液压等)在一定范围内发生变化时,应仍能可靠地工作,如:当电压、气压、液压在下限值,操动机构带动断路器具有开断短路故障的能力,当能源参数是在上限值时,操动机构不应出现由于操动力太大等原因使断路器零件损坏或拒分拒合现象;(3)断路器合闸后能稳定在合闸位置,不因外界震动和其它原因产生误跳闸;(4)为保证合闸安全,应具有自由脱扣功能;(5)当线路发生短路故障时,脱扣机构应能可靠分闸。
52. 变压器铁芯为什么不能多点接地?
论述:变压器在运行中,线芯及其夹件等金属部件,均处在强电场之中,由于静电感应而在钱芯及金属部件上将产生悬浮电位,可能在某些地方引起放电,是不允许的,为此铁芯及其夹件都必须正确,可靠的接地,如果有两点或多点接地,在接地点之间便形成了闭合回路,当变压器运行时,其主磁通穿过此闭合回路时,就会产生环流,将会造成铁芯的局部过热,甚至烧毁某个金属部件及其绝缘。所以变压器不能多点接地。
53. 如何防止电瓷污秽?
论述:防止电瓷绝缘污秽的根本措施是消灭和减少污源,一般采用以下防污措施:(1)采用防污性能好的绝缘子,增加绝缘子串或柱的元件数,以增大设备瓷绝缘的爬电距离;(2)加强运行维护,定期进行清扫;(3)在绝缘子表面涂有机硅脂、硅油、地蜡等止污涂料;(4)合理布置绝缘子,并在选择变电站站址及线路路径时,尽量避开污源,减轻污秽的影响;(5)定期测试绝缘子及时更换不良绝缘子。
54. 高压断路器分合闸不同期对电力系统运行有何影响?
答:分合闸不同期,将使系统在短时间内处于非全相运行,其影响是:(1)中性点电压位移,产生零序电流,必须加大零序保护的整定值,降低了保护的灵敏度;(2)引起过电压,尤其在先合一相情况比先合两相严重。对双侧电源供电的变压器,会严重威胁中性点不接地系统的分极绝缘变压器中性点绝缘,可能引起中性点避雷器爆炸;(3)非同期加大重合闸时间。对系统稳定不利;(4)断路器合闸于三相短路时,如果两相先合,则使未合闸相的电压升高,增大了预穿长度,加重了对合闸功的要求,同时对灭弧室机械强度也提出更高要求。(10分)
55. 在紧急救护时,如何配合人工呼吸进行胸外按压的操作频率?(5分)
答:胸外按压与人工呼吸应同时进行,其节奏为:单人抢救时,每按压15次后吹气2次;反复进行;双人抢救时,每按压5次后由另一个吹气1次,反复进行。
56. 高压开关柜应具有哪五防功能?(5分)
答:五防是指(1)防止误分、合闸断路器(2)防止带负荷分、合刀闸(3)防止带电挂地线或合地刀;(4)防止带地线合闸(5)防止误入带电间隔。、
57. 变压器有载调装置由哪些部分组成?各部分主要作用是什么?
答:有载调压由以下五部分组成:(1) 切换开关:实际上是一过渡电路,它承担切换负载电流任务;(2)选择开关:按分接次序,随着换接过程将即刻要接通的分接头预先接通,承担选择分接头导通负载电流任务;(3)范围开关:根据调压电路的需要,扩大选择开关的调压范围,如正反调压,粗细调压及多范围调压等;(4)快速机构:可使切换开关按照预定速度和程序进行快速切换(快速机械也称弹簧释放机构);(5)操运机构:通常都是电动的,也可手动。一般装有制动,安全联锁,位置指示,记数器及讯号接线等附属装置。(10分)
58. 变压器铁芯及夹件为什么要求接地,且必须一点接地?(9分)
答:变压器运行中,铁芯及夹件等金属部件,均处于强电场中,由于静电感应,在这些金属部件中会产生悬浮电位,可能在某些地方引起放电,因此要接地,如果有两点或多点接地,在接地点之间会形成闭合回路,主磁道穿过此回路,会产生环流,造成铁芯局部过热,甚至烧毁这些部件,因此必须一点接地。
59. 安装密封垫圈有哪些要求?(8分)
答:首先应检查密封垫圈不变形,不丐泡,无裂纹,无毛刺,弹性好,密封面应平整清洁,垫圈应放正,压紧时对角均匀上紧,压缩量一般压缩到原厚度的70%。
60. 断路器灯光监视控制回路的红、绿灯起什么作用?并简述红、绿灯发平光和闪光各表示的意义。(6分)
答:红绿灯监视断路器处于何种位置以及控制回路是否处于良好状态。红灯亮平光:一方面说明跳闸回路完好,另一方面说明断路器处于合闸位置;绿灯平光:一方面说明合闸回路完好,另外说明处于分闸;绿灯闪光:一手柄在“预备合闸”位置,另一个是断路器自动跳闸后,断路器位置与控制开关位置不对应。
61. 什么叫纵横吹灭弧?简述其灭弧过程。(5分)
答:纵横吹灭弧方式是纵吹与横吹结合进行的灭弧方式;分闸时,动、静触头分开,灭弧室下部油先对电弧纵吹;当动触头运动到横吹喷口时,灭弧室对电弧横吹,使电弧在垂直纵吹的过程中又增加水平方向的横吹,拉长电弧,使电弧由粗变细,加快冷却,提高灭弧速度。
62. 油断路器的油面过高或过低有什么影响?油位的标准是什么?(7分)
答:油面过高,会使断路器桶内的缓冲空间相应减少(一般缓冲空间为开关体积的70%)。当遮断故障电流时,产生的弧光将周围的绝缘电阻电气化,从而产生强大的压力。强缓冲空间过小,就会产生喷油,桶皮变形,甚至爆炸的危险。严重缺油引起油面过低,在遮断故障电流时,弧光可能冲出油面,游离气体沉入空气中,产生燃烧爆炸。另外绝缘暴露在空气中容量受潮,运行中油断路器大量漏油,油面急速下降到看不见油时,为防止产生上述严重后果,此断路器不应用来切断负荷电流,并需采取措施(如倒旁路取下操作保险),将断路器退出运行。
63. 什么叫操动机构的自由脱扣功能?
()操动机构在断路器合闸到任何位置时,在分闸脉命令下均应立即分闸,这称之为操动机构的自由脱扣功能。操动机构具备有自由脱扣功能,可保证断路器合闸短路电路时能尽快地分闸切除故障。通常,可在机构的连杆系统设置临时固定电压(临时固定支点)只要分闸电磁铁接到分闸信号,在分闸弹簧作用下断路器就能完成分闸操作。
64. CY5型液压机构是怎样防止慢分闸的?(6分)
答:当油断路器在运行状态中,由于某种原因,机构突然失灵,此时二级阀因受到防慢分装置的作用而仍然保持在合闸位置,二级阀钢球仍然打开,当机构故障排除,重新建立油压时,高压油径值进入工作缸的合闸腔,使油断路器保持合闸。
65. 油断路器中的压油活塞有什么作用?其工作原理是什么?压油活塞绝缘头损坏有哪些原因?
答:作用:帮助灭弧室熄灭小电流,开断空载长线时减少电弧重燃次数,降低操作过电压。工作原理:合闸时动触杆推动活塞向上压缩弹簧,同时打开逆止阀,将油吸入活塞下部空间。当分闸时,动触杆向下运动。弹簧推动活塞向下,逆止阀关闭被吸入活塞下部的油只能经活塞中间孔由触指中心压入弧道帮助熄灭电弧。损坏原因:压油活塞绝缘头损坏主要是断路器超过行程过大,压油活塞弹簧压紧盖调的过紧和绝缘头质量差等。
66. 什么叫集肤效应?有何作用?
答案:集肤效应又叫趋肤效应,当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面通过,这种现象叫集肤效应。考虑到交流电的集肤效应,为了有效地利用导体材料和便于散热,发电厂的大电流母线常做成槽形或管形母线。另外,在高压输配电线路中,利用钢芯铝线代替铝线,这样既节省了铝导线,又增加了导线的机械强度。
67. 何谓绝缘材料的8℃规则?
答案:绝缘材料使用的温度超过极限温度时,绝缘材料会迅速劣化,使用寿命将大为缩短,如ATR绝缘材料极限工作温度为105℃,当超过极限工作温度8,则寿命会缩短一半左右,这就是所谓的8℃热劣化规则。
68. 为什么并联补偿电容器组须同时并联放电线圈?
答案:当电容器组与电网断开后,极板上仍有电荷存在,所以电容器两端存在有一定的残余电压,由于电容器极板间绝缘较高,其自行放电速度较慢,为避免电容器在残压过高状态下再次投入电网运行,电源电压与电容器残压叠加产生较高的过高电压危及电容器绝缘,所以与电容组并联了放电线圈,在电容器组停电后可自行放电,达到尽快消除电容器极板上的电荷,使电容器的残压在规定的时间降到安全值以下,以确保安全运行,同时,对人身安全也起到相应的保护作用.
69. 为什么要保证电气触头的热稳定?
答:触头通过大电流时,由于存在接触电阻,温度急剧升高,在高温作用下,触头表面加速氧化,使接触电阻进一步增大。长期过热,还可能引起金属热疲劳,使触头失去机械强度。特别是当通过巨大的短路电流时,触头可能熔接,不能断开。
70. 什么叫保护接地?保护接地电阻有何要求?
答:各种电气设备带电部分,都用不同的绝缘体与外壳(接地)绝缘,如果绝缘物质被破坏,电气设备外壳就带电,这时,人碰就会触电,为了防止这种危险便把电气设备的外壳和接地体联接起来,称为保护接地。 若设备外壳带电,电流将由保护接地线导入大地。一般将保护接地的电阻降到4欧以下为易,此时可避免对人身的伤害。
71. 电站常用的穿墙套管,一端为室内部分,一端为户外部分,安装时为什么不能装反?
答:制造套管时考虑到使用的实际需要,特意将瓷套管的两端做成长短不一,瓷裙大小不一,从而分出户内部分与户外部分。户外受外界条件影响较大,受到雨雪、雾及其他污秽环境影响,户外瓷裙较大,爬行放电距离大,提高阻挡电弧,阻截污秽的能力。在雾、雨作用时能提高湿闪放电电压,防止闪络事故。同时瓷裙内缘不易进入污秽物,且能保持干燥,保证了绝缘强度。 穿墙套管的户内部分,不受以上因素的影响,所以制造时只考虑适用户内条件。我们在安装时不能将套管装反。
72. 对DW1─35型断路器的总行程怎样测量,不合格是怎样调整?
答:总行程的测量:断路器在分、合闸状态下,分别在导向管下端面的提升杆上,各作一标记,然后在分闸状态下测量两标记间的距离,此距离即为提升杆的总行程(标准为217±2毫米)总行程的调整:若三相的总行程同时偏大或偏小,可调节中间联接器上的调整螺丝一相总行程偏大或偏小,则应检查该传动部分有无机械卡滞,如有卡滞应消除。如拐臂配合过松应更换。
73. 对DW1─35型断路器的灭弧室在修好后安装有什么要求,如何进行?
答:将灭弧室固定在套管导电芯棒上,检查测量灭弧室与导向管之间的距离,校核动触头与静触头的中心如不合适应松开固定套管的四个螺栓进行调整,调好后装上屏蔽罩。屏蔽罩外侧对油箱的距离不应小于30毫米,灭弧室喷口边缘至导向管中心线的距离约为80毫米,另外屏蔽罩上高电位引线应联接牢固,长度不大于200毫米。
74. 对DW1─35型断路器的灭弧室,怎样进行检修?
答:⑴拆下来灭弧室的软联接检查,如有折断应更换。⑵拧下4根绝缘螺杆,依次取下灭弧室的下盖板,吸铁、反白板、垫片及上盖板。用绝缘油清洗并检查烧损情况,如烧损严重应予更换。 ⑶按分解相反顺序回装,注意灭弧室片间间隙不大于0.1毫米。⑷检查灭弧室是否受潮,如受潮可进行干燥处理注意干燥温度应在70℃─80℃之间,升降温度不大于每小时10℃,干燥后应无变形
75. 对DW1─35型断路器,静触头怎样检修,有什么要求?
答:⑴拧出静触头与靴形触头座的联接轴销上的顶丝,拨下轴销,取下静触头,触头弹簧及绝缘垫,并进行清洗检查。 ⑵修理静触头表面,烧伤轻微,可用细锉或“OO”号砂布磨光,烧伤严重,可用刨床刨平并用“60”号砂布磨光,但要注意静触头的厚度不得小于18.5毫米,否则应予更换。⑶检查触头弹簧有无损坏或变形。 ⑷按分解相反顺序复装,注意、触头弹簧与静触头之间应绝缘,静触头动作应灵活无卡涩。(静触头两侧 棱角要进行倒角)
76. 对CY4型结构,二级阀检修时,应检查些什么?有哪些要求?
答:⑴检查锥阀和阀体的密封状况,密封线应均匀,无磨损、损失。(应严密.不渗油)⑵检查自保持阀钢球接触面是否磨损或变形,定径孔是否畅通(定径孔为:φ 0.6mm)⑶二级阀体上的O形密封圈应高出密封槽0.3─0.4毫米。
77.对SW6型断路器的导电杆怎样检修?
答:⑴检查导电杆及铜钨触头的烧损情况,铜钨合金触头烧损达1/3以上需更换。 ⑵检查导电杆是否有弯曲变形,导电杆和触头结合处必须光滑无棱角,而且两者外经应相等,弯曲度不应大于0.3毫米。 ⑶检查导电杆表面镀银层脱落情况,严重的应更换。 ⑷导电杆端头应采取防松结构,不松动。
78.液压机构中电接点压力表的作用是什么?
答:压力表的作用是监视氮气预压力及工作压力。其高压接点或低压接点闭合进启动中间继电器,通过中间继电器的接点发出压力异常信号,并将油泵电机回路切断,低压接点的中间继电器同时切断开关的分、合闸控制回路,以防低压力下分、合闸,造成事故扩大。
79. .对CY4型机构,分合闸一级阀检修时,应检查什么,有什么要求?
答:检查阀针是否有弯曲,阀针的长度是否符合要求,(合闸阀为:14.5±0.2毫米, 分闸阀为:10±∪.2毫米)。检查阀座密封面与钢球的磨损情况。密封线宽度应在0.5毫米左右,密封面应光洁无伤痕,锈蚀、检查弹簧有无变形,弹性应符合要求。一级阀钢球打开的间隙为0.8~1.2毫米。
80. SN10─10型断路器的分合闸速度不符合要求时应如何办?
答:若分闸速度合格,且在下限,合闸速度不合格检查:合闸线圈的端子电压及断路器的机构有无卡劲,线圈直流电阻等方面,针对问题处理。若分闸速度合格,且在上限, 合闸速度不合格时,可调整分闸弹簧的预拉伸长度,使其合格。81. SF6气体的特点是什么?为什么用SF6气体作为断路器绝缘和灭弧介质?答:SF6气体是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,化学性能非常稳定。SF6气体耐压强度高,在相同的压力,均匀电场下,是空气的2.5~3倍,但当电场不均匀时,其耐压强度将大大下降,SF6气体有很好的灭弧能力,当电弧电流过零时,弧隙间耐压强度恢复很快,比空气要快100倍,所以采用SF6气体作为断路器的介质 |