+发表新主题
y.c527 发布于2007-8-1 18:20 17 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在网易给排水上看到电缆截面积选择有这么个公式S=I*sqrt(t)/C
后来又看到一个计算公式与距离有关
到底根据什么选择电缆呢
譬如11KW水泵用多大的电缆呢
回复

使用道具 举报

已有3人评论

glp1314 发表于 2007-8-1 21:18:36
1.5就够了。
回复

使用道具 举报

y.c527 发表于 2007-8-2 07:56:13
11KW的电机最少得选6个的
这是根据经验选的
但是我不知道具体怎么算的
回复

使用道具 举报

qiuqiuq520 发表于 2007-8-2 08:06:40
11kW的电机,用电容量在14kVA左右,电压等级为0.4,如果是星接,
相电流=14/(0.4*根号3)=20.21
一平方毫米通过2个电流密度算
应该用10平方毫米的,折算成半径就是R=1.8左右
用4个以上的电缆就够了,呵呵
不知道这样算对不
高手斧正!谢谢!