电线的选用是通过电线的截面积来确定的.截面积则是由通过该电线的电流来确定的.那么电流和选用电线的截面积的关系是什么呢?
也就是问已知电流如何选用电线(截面积)?
谢谢!
回复

使用道具 举报

已有12人评论

kk7mz 发表于 2007-8-24 17:09:37
按使用的距离来选择
回复

使用道具 举报

287117898 发表于 2007-8-24 18:00:01
有关电缆再流量的关系,本版块内就有相关内容,用搜索程式找找吧
回复

使用道具 举报

tianya-ty 发表于 2007-8-24 19:57:33
从其他版块给你移一下,学会搜索,查内容很快.             导线截面积与载流量的计算 (摘录)

一、一般铜导线载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A
4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2)
I-----负载电流(A)
三、功率计算
一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)
也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
回复

使用道具 举报

shuddey 发表于 2007-8-24 21:56:34
谢谢2楼的精彩平点!
回复

使用道具 举报

zyk0212 发表于 2007-8-28 07:46:13
直接查表,不同的使用环境有标准的最大载流量,同时在大电流时要考虑经济载流量,即在电线 的材料费和运行损耗中进行平衡,有的还要考虑动稳定和热稳定进行核算。
回复

使用道具 举报

小呆呆 发表于 2007-9-21 14:35:38
感谢3楼提供的“导线截面积与载流量的计算 (摘录)”,对认识导线的载流量有帮助。谢谢!!!
回复

使用道具 举报

maodie 发表于 2007-9-21 16:02:25
我是搞机械的 看了楼主的文章 明白了不少
回复

使用道具 举报

width168 发表于 2007-9-21 16:30:46
大电流按一平方两个算
小电流按一平方5个算
50安培为界线
回复

使用道具 举报

lijisheng85 发表于 2007-9-21 17:04:50
好东西啊,哈哈