1 禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。

2 禁止用隔离开关拉开、合上空载主变。

3 允许使用隔离开关进行下列操作:

a)     拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器;

b)     在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关

c)     拉开、合上无阻抗的环路电流;

d)       用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流(室内不可以)。

e)     进行倒换母线操作。

f)     拉、合无故障站用变压器。

4 单相隔离开关和跌落保险的操作顺序:

a) </strong>三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反。

b)   </strong>三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。

5 禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。

6 禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。

7电压互感器停电操作时,先断开二次空气断路器(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。

8隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。

9隔离开关操作前,必须检查断路器在断开位置,操作后必须检查其开、合位置,合时检查三相接触良好,拉开时检查三相断开角度符合要求。

10用隔离开关进行等电位拉合环路时,应先检查环路中的断路器确在运行状态,并断开断路器的操作电源,然后再操作隔离开关。