+发表新主题
yuxiqi 发布于2007-9-16 15:11 8 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
PLC鋰電池更換時間及步驟

更換鋰電池步驟:
1f D7n$N L
  c6P¬? Y j v I3C

1、在更換電池前,首先備份PLC的用戶程序
{ yN*C4D K TR)l p
2、在拆裝前,應先讓PLC通電15s以上(這樣可使作為存儲器備用電源的電容器充電,在鋰電池斷開後,該電容可對PLC做短暫供電,以保護RAM中的信息不遺失);;g  G,N s6A%P y

3、斷開PLC的交流電源'_ o c D ] D

4、打開基本單元的電池蓋板4i6t V P Q f
_0t#X r Q ^
5、取下舊電池,裝上新電池

6、蓋上電池蓋板 b h O s F ^ P p
Z p l)e }'d8}
更換電池時間要盡量短,一般不允許超過3min。如果時間過長,RAM中的程序將消失。
我使用三菱系統
PLC電池及記憶卡電池,對於這兩種電池很常換,因設備太多了約2個月要換一兩次
其實沒想像中困難,只要掌握住3分鐘內換好後PLC RESET即可!(_c Z _1S f+o0c
J;r3{1] n!l
PLC電池OWER NO OFF=&gtLC STOP=>更換後PLC RESET=>PLC START
記憶卡電池:POWER NO OFF=>PLC STOP=>更換後PLC RESET(有卡榫較不好拆裝,小心換!)=>PLC START

注意! 以上均不要關電源作業,否則資料會遺失!
因當停電時才會吃電池的電!故你將電池拔除又將電源OFF那它當然無法記憶!
--

1.    你可以在停机的情况下,用万用表测量一下电池两端的电压。我的经验是3.6V的电池如果电压降到3V以下就必须更换新的电池.
2.通电情况下更换电池可保程序万无一失。因为通电时,RAM上的电压是由系统电源供给的,电池这时候是几乎不耗电的,电池取下来也不会丢程序,系统断电后RAM的保持电压才由电池提供。当然操作时一定不要搞错电池的极性。
3.一般PLC断电后更换电池也是可以的,但要注意不能拖太长时间,通常必须在5分钟内换好,因为这时取下旧电池后RAM的保持电压是由电路板上的电容提供的。PLC时间用长了电容容量下降会导致保持时间变短,以及更换电池时可能的操作失误引起某些短路致使电容的电压迅速泄放,RAM数据丢失,所以建议最好在PLC通电情况下更换电池。
2.    PLC电池是给RAM供电的,一旦RAM上电压低于一定的数值,RAM数据就会丢失,通常RAM内存储着用户程序,如果没有备份的话,麻烦就大了。所以要想不丢失程序就要保证电池上的电压足够。PLC一般使用3.6V的锂电池,建议在PLC通电的时候更换电池。
回复

使用道具 举报

已有1人评论

huaxiaboya 发表于 2007-9-16 15:12:08
怎么是繁体的?