设备描述:
    现有一台设备,使用三菱PLC控制,另有一铂电阻Pt-100用来感应一罐体温度并在一温度表上显示,然后将显示数值经过A/D模块传送给PLC后在触摸屏上显示数值。PLC不控制温度,温度只能在温度表上设定。温度表与PLC间使用4~20mA信号。


问题:
     现在一开机,温度表显示一数值,然后过了30min左右才回到正确数值,这种现象的出现还必须是设备关机很长时间10h左右才会出现。如果温度显示正常后,再关机、开机则仪表正常。
     如果把温度表与PLC的连线拆掉,则基本正常。问过仪表厂,后来在上面并联了1000uf 的电容也不管作用。

有哪位知道的,请不吝指教,感激感激啊。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

liuyilin 发表于 2007-9-18 09:33:06
是安装上以后就不正常还是正常使用一段时间后出现的问题?
回复

使用道具 举报

xiaonanhai 发表于 2007-9-18 09:35:05
是使用一段时间后出现的
回复

使用道具 举报

fys325 发表于 2007-9-18 09:38:52
检查了A/D模块吗?
回复

使用道具 举报

xiaonanhai 发表于 2007-9-18 09:40:22
AD模块如何检查,能说详细些么?
回复

使用道具 举报

niuren007 发表于 2007-9-18 09:47:25
你说的关机是关温度显示仪表,还是关PLC,估计是温度显示变送仪表故障.
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-9-18 09:53:53
可以先将万用表串接在温度表与PLC间的4~20mA回路中,检查现在的电流值是否正常。再找一台4~20mA信号发生器或自己用电池+电位器做一个,将万用表用直流200mA档串接在中间监控电流数值,分别将电流值调节为4、12、20mA,看触摸屏显示的温度值是否分别为温度最小值、中间值、最大值(该值与PLC程序设定有关),如果不正常则PLC的AD模块有问题。可以先将万用表串接在温度表与PLC间的4~20mA回路中,检查现在的电流值是否正常。
回复

使用道具 举报

xiaonanhai 发表于 2007-9-18 09:54:21
人怎么说了一半都跑了,关机是指全部断电后
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-9-18 10:16:18
引用第7楼mrljtao于2007-09-18 09:54发表的  :
人怎么说了一半都跑了,关机是指全部断电后

我还等你的检查结果呢!把最终结果分享一下吧。
回复

使用道具 举报

xiaonanhai 发表于 2007-9-18 11:11:25
这种现象不是一直得,只是长时间停机后再开机会出现,过20几分钟就好了,要结果也得等明天了
回复

使用道具 举报