各位师傅好!
今天我想请教一个问题,就是在变频器的输出能装接触器吗?
   接触器主要是为了控制变频器停机时的过电流故障!具体控制我想这样:当变频器停止按钮按下后——控制变频器停止的接触器释放(指变频器停止信号端)——然后就是串在变频器与电机之间的主接触器释放——再就是制动工作!我所以要这样做,主要是因为生产需要电机有制动的效果,但实践中每一次变频器停止后,都会出现过电流故障(因为变频器容量稍小)!以上是我想采取补救的办法,不知行的通不?还请各位高手指教!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

liuyilin 发表于 2007-9-21 10:56:41
给变频器加装制动单元可能更好。加装接触器是可以的,该接触器的通断控制要与变频器的起停控制同步。
回复

使用道具 举报

zengpenghui 发表于 2007-9-21 11:02:15
我想还是应该换个大的变频器,最经济,安全 [s:15]
回复

使用道具 举报

654647633 发表于 2007-9-21 11:10:37
不知你用的是哪家公司的变频器,我手头的三菱资料上看,有继电器输出功能.
回复

使用道具 举报

width168 发表于 2007-9-21 11:33:15
当你停变频器时候接触器也跳,断开电机回路,电机和变频器断开了,还怎么在制动阿?思路不对个人意见
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-9-21 15:43:30
楼上的,楼主的情况可能是外部或机械制动。
回复

使用道具 举报

width168 发表于 2007-9-21 16:01:47
要是外部机械或液压制动的话,那么就不需要加接触器了,直接停变频器,然后就靠外部的制动好了,应该不会报过流,变频器已经不工作了
应该加制动单元,在接制动电阻,在靠外界的制动或许更好
回复

使用道具 举报

liqh625 发表于 2007-9-22 09:41:03
谢谢大家的意见,我就是靠外部机械制动的,只因有机械制动才会出现过电流现象!基本思路不变,继续用接触器。
回复

使用道具 举报

论坛清道夫 发表于 2007-9-22 10:01:29
我想应该不行
回复

使用道具 举报