xiuzhanwei 发布于2007-9-22 18:04 58 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
多台电动机并联,总导线的电流怎么计算?急

与总熔断器的一样吗“按其中一台最大容量的电动机额定电流的1.5倍至2.5倍与余下所有电动机额定电流之和来整定。”
回复

使用道具 举报

已有10人评论

xiuzhanwei 发表于 2007-9-22 19:45:32
没人知道吗?
回复

使用道具 举报

xiuzhanwei 发表于 2007-9-22 21:18:36
怎么上传附件呀?
回复

使用道具 举报

287117898 发表于 2007-9-23 04:30:08
如果电机是同时启动,那就要将所有的电机的最高电流加在一起,然后在乘以1.5倍,按这样得出的电流进行电缆的选择
回复

使用道具 举报

xiuzhanwei 发表于 2007-9-23 09:01:49
是顺序启动,逆序停止的。
回复

使用道具 举报

会发光的钉子 发表于 2007-10-7 15:18:04
是顺序启动,逆序停止的。
回复

使用道具 举报

阿狄 发表于 2007-10-9 22:46:55
总电远源线按照标准选取,熔断器和保护可以分别加在每台电机上不就可以了吗
回复

使用道具 举报

taozan 发表于 2007-10-9 22:53:25
顺序启动,那你直接按最大功率的一台的电流乘以一点五倍至两倍,选择线蓝
回复

使用道具 举报

dcbruce 发表于 2007-10-10 08:35:26
引用第3楼sztszt于2007-09-23 04:30发表的  :
如果电机是同时启动,那就要将所有的电机的最高电流加在一起,然后在乘以1.5倍,按这样得出的电流进行电缆的选择

为什么要乘以1.5倍,经验数值?
回复

使用道具 举报

salable 发表于 2007-10-11 14:48:17
找本书看看吧!
回复

使用道具 举报