风机电源线上装了空气开关,为什么有时可以启动,有时不行?
如何准确测量电动机的启动电流和时间?
如何使用空气开关的性能曲线图?
请高手指点!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

piny066 发表于 2008-1-13 11:08:36
空气开关选的小了!测启动电流可以用带尖峰保持的钳形表
回复

使用道具 举报

6655588 发表于 2008-1-14 15:58:08
同意楼上的意见。
回复

使用道具 举报

6655588 发表于 2008-1-14 15:59:54
还有。你们的风机是不是采用Y-三角呢。
回复

使用道具 举报

mikyling 发表于 2008-1-15 21:16:25
没有采用Y-三角启动,我认为:叶轮这种负载在转速从零升至额定转速过程中,电机都在堵转状态,电流一直都高,这种持续的堵转状态电流一直都很高,所以跳闸了,不知对不对。
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2008-1-16 09:21:12
风机启动时尤其是离心式风机要求将出口风门或风阀完全关闭才能启动。
回复

使用道具 举报

mikyling 发表于 2008-1-18 20:41:25
支持楼上的,所以给风机选空气开关时,不能按常规负载进行选择
虽说如此,但我还是不知按额定电流的多少倍进行选择,因为按一般倍数的最大值1.05倍选择,风机的保护还是会跳的。
回复

使用道具 举报

hellozhour 发表于 2008-1-21 21:05:06
我也支持楼上的,所以给风机选空气开关时,不能按常规负载进行选择
虽说如此,但我还是不知按额定电流的多少倍进行选择,因为按一般倍数的最大值1.05倍选择,风机的保护还是会跳的。
回复

使用道具 举报

wangcheng789 发表于 2008-1-22 12:58:37
不能启动要检查是不是满足启动条件,风机的启动条件很多,不能单单从电气方面检查还要检查热控逻辑是否满足,我认为和开关没有关系,开关容量小或者风机倒转都不会不允许启动,应该从热控逻辑查找,另外检查二次回路是否有断线接触不良等。