电缆的氧指数多大才阻燃?
现在,不少省市和地区的电线电缆厂遇到了一个比较麻烦的问题。现在不是加大产品质量监督检验力度吗?有些地方的质量监督检验部门本身不具备电线电缆成束燃烧试验手段,对从市场上抽取的电线电缆样品无法做此项试验,于是就用电缆氧指数的大小来判断产品的阻燃性能。他们测量电线电缆中各种可燃物的氧指数,再取其平均值。如果该平均值符合阻燃指标要求,则判断该产品为阻燃产品,否则为不合格产品。鉴于此情况,电线电缆厂家必须很注意产品结构中可燃性材料的氧指数,把好进厂材料的质量关。

材料的氧指数(LOI)与其阻燃性的对应关系如下:

LOI < 23 可燃

LOI 24 - 28 稍阻燃

LOI 29 - 35 阻燃

LOI > 36 高阻燃
回复

使用道具 举报

已有1人评论

zxqnh 发表于 2006-8-26 21:42:46
本人认为氧指数大于不小于30的电缆才能称的上是阻燃电缆,尽管有些PVC绝缘和护套的电缆能通过C类的燃烧实验,但是不能称之为阻燃电缆。
另外,电缆阻燃,还有结构上考虑,光追求材料氧指数似乎很难达到更高的要求。判断电缆阻燃等级不是测量其氧指数。但材料阻燃性能是要求测量氧指数的,这是材料跟电缆有所不同。单纯提高绝缘和护套的氧指数不能显著提高电缆的阻燃性能!而过高的追求氧指数回造成材料成本上涨和部分性能下降!电缆的阻燃性能关键在结构,假如没有设置专门的隔离层,就算在高的氧指数也通不过A类燃烧的!